各位蒲友晚上好:
  咨询一下关于负压气锁的设计以及压差表的安装。谢谢。
具体如图所示,设计院设计的把穿洁净衣与退出更衣作为负压区,但个人觉得,脱衣洗手其实与外界想通,还是比较脏的环境,而穿洁净衣能达到静态D的标准,此种设计是否合适。
而此处的压差表怎么安装,每2个房间之间安装一个,会不会显的比较多,谢谢
QQ图片20180625195706.png
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-6-26 08:10:02 | 显示全部楼层
上图左下角明显压差不合理啊,外面的压力倒比里面高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-26 08:51:27 | 显示全部楼层
也不能说完全没道理,他把脱衣洗手设计了一个缓冲间的作用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 23:32:33 | 显示全部楼层
个人认为选择 正压或者梯度比较合理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-2 16:13:19 | 显示全部楼层
梯度压差,表数量合理,注意表安装在那一侧、高低压管的连接及数据的读取方式。脱衣洗手间的压差20Pa,应该是相对于一般区的。