洁净区检测尘埃粒子,(C级环境)经过检查0.5微米粒子数不合格,5微米是合格的,并且很小,请问是什么原因?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-20 16:00:12 | 显示全部楼层
个人认为小粒子超标应该是高效漏的面大,大粒子超标反而是卫生打扫不彻底!请教各位老师了!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-5 09:16:01 | 显示全部楼层
5微米合格,说明高效应该没有漏,尘埃粒子计数器已自净。0.5微米不合格,估计是环境卫生要打扫。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 08:35:56 | 显示全部楼层
环境是否清洁彻底?

高效过滤器泄漏?

环境气流乱流?

以上原因请调查!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 08:38:58 | 显示全部楼层
很正常的现象,0.5μm的粒子和5μm的粒子数量没有太大相关性。你这情况要么环境受污染了,要么取样点或取样设备受污染了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 08:54:10 | 显示全部楼层
这个和你们空调系统有关系,首先检查一下,高效是否泄漏,其次,空调系统运行是否正常,开机运行多久进行的粒子测试,车间内环境清洁是否彻底
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 09:15:18 | 显示全部楼层
你环境是可以的,5.0可以视为污染,0.5可能是空气被扰动了,人员走动之类。。。C级不必很在意。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 09:48:08 | 显示全部楼层
这是很正常的现象 我觉得高效并没有问题
确认一下环境是否已清洁干净 自净时间是否足够 人员自身更衣是否到位 仪器是否经过表面清洁
可以适当延长一下仪器启动时间来解决
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-7-5 09:58:24 | 显示全部楼层
空间浮尘稀释速度太慢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-5 11:33:54 | 显示全部楼层
排查一下就清楚了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-5 12:23:03 | 显示全部楼层
河西智叟 发表于 2018-7-5 09:15
你环境是可以的,5.0可以视为污染,0.5可能是空气被扰动了,人员走动之类。。。C级不必很在意。。

0.5微米的颗粒在高效下面也是超的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-5 12:23:43 | 显示全部楼层
hhxx2018 发表于 2018-7-5 09:16
5微米合格,说明高效应该没有漏,尘埃粒子计数器已自净。0.5微米不合格,估计是环境卫生要打扫。

0.5微米的颗粒物在高效下面也是超的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 12:55:17 | 显示全部楼层
应该是环境卫生打扫不干净,另外测试时人员的干扰都有可能。5um合格,说明高效没问题。重新打扫一下房间再重新测试看看
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-5 12:59:17 | 显示全部楼层
C级环境原理为稀释,卫生未打扫干净,0.5微米的颗粒在高效下面也是超的,这很正常。拆分流板,看看高效是否漏,如果不漏,建议把所有分流板拆卸清洗,墙壁、天花板地面彻底清洁。还有一种可能换气次数不够,可以看看回风口、初效和中效,都清洁一次。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 14:21:40 | 显示全部楼层
借平台,弱弱问问,怎样选择采取点比较合适?可以在高效正下方检测吗?新手,求问!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 15:12:05 | 显示全部楼层
如果是要测洁净室洁净度,需要避开高效送风口。具体布点方式可以看GB 50591 或者16292。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-5 17:04:15 | 显示全部楼层
大粒子超了问题多半出在人和设备身上,比如人员走动、手推车或线缆不干净     小粒子超了多半是环境没打扫彻底或者高效漏了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-22 10:35:08 | 显示全部楼层
Tiamo 发表于 2018-7-5 14:21
借平台,弱弱问问,怎样选择采取点比较合适?可以在高效正下方检测吗?新手,求问!

不可以,见GB16292-2010
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-21 14:57:48 | 显示全部楼层
高效过滤器泄漏
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-18 15:55:32 | 显示全部楼层
个人认为有微小颗粒,加强卫生清洁试试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-6 01:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表