蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5167|回复: 37
收起左侧

[制药用水] 【空调系统】高效检漏采用压差?发烟?还是扫描?

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-10-29 12:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 大海00 于 2018-11-11 12:53 编辑

空调净化系统
1、高效检漏采用压差?发烟?还是扫描?
2、管理规程规定高效定期更换、检漏不合格后更换、还是同时执行定期与检漏不合格后更换,更换周期如何规定?
3、高效更换后,系统验证吗?

点评

高效压差与检漏无关  发表于 2018-10-29 16:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-29 13:15:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

你这连环夺命问!

点评

写的不够具体,我多加几个标点,哈哈  详情 回复 发表于 2018-10-29 20:17
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 13:23:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我公司用的是发烟
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-29 13:53:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们只是扫描
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-29 14:19:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

高效检漏采用PAO发烟,光度计,扫描。规定是定期更换高效的。更换高效后,把该验证的项目再验证一遍

点评

周期怎么制定?2年还是三年?  详情 回复 发表于 2018-10-29 20:21
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 14:57:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们好像只是定期检漏,没说定期更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-29 15:12:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

检漏更换,不是定期更换
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 15:17:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们是根据生产周期 每年生产计划中安插维修计划,大概半年维保一次(每年PAO一次,扫漏2次),平时也会根据现场在线例子报警频率和具体情况组织临时的扫漏检测,一般来说是不需要更换的 个人意见  

点评

一次pao,2次扫描是怎么实现的?  详情 回复 发表于 2018-10-29 20:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-29 15:55:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

1-3:高效检漏采用PAO发烟、光度计扫描。
4:检漏不合格时立即更换,检漏合格时定期更换。
5:更换高效后进行系统验证

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
大海00 + 5 个人比较同意你的观点!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-29 20:17:58 | 显示全部楼层

写的不够具体,我多加几个标点,哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-29 20:21:23 | 显示全部楼层
katy 发表于 2018-10-29 14:19
高效检漏采用PAO发烟,光度计,扫描。规定是定期更换高效的。更换高效后,把该验证的项目再验证一遍

周期怎么制定?2年还是三年?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-29 20:26:18 | 显示全部楼层
圆珠笔小欣 发表于 2018-10-29 15:17
我们是根据生产周期 每年生产计划中安插维修计划,大概半年维保一次(每年PAO一次,扫漏2次),平时也会根据现 ...

一次pao,2次扫描是怎么实现的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-30 08:22:28 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-10-29 20:21
周期怎么制定?2年还是三年?

根据厂家建议,或检测结果制定更换周期。漏了或堵了,就算没达到周期也是要换的,至于更换周期,有的公司2年,有的公司5年

点评

自己评估的?还是厂家给的书面建议  详情 回复 发表于 2018-10-30 14:07
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-30 10:25:55 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-10-29 20:26
一次pao,2次扫描是怎么实现的?

每年临近年底的大修时间较长,安排先做扫漏再做PAO(需要运行部安排人员协同完成,其实也就是复核的作用).夏季维保时间较短只安排一次扫漏,我们现在是这样做的

点评

明白,感谢  详情 回复 发表于 2018-10-30 14:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-30 14:07:01 | 显示全部楼层
katy 发表于 2018-10-30 08:22
根据厂家建议,或检测结果制定更换周期。漏了或堵了,就算没达到周期也是要换的,至于更换周期,有的公司 ...

自己评估的?还是厂家给的书面建议
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-30 14:07:59 | 显示全部楼层
圆珠笔小欣 发表于 2018-10-30 10:25
每年临近年底的大修时间较长,安排先做扫漏再做PAO(需要运行部安排人员协同完成,其实也就是复核的作用 ...

明白,感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-30 15:06:20 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-10-30 14:07
自己评估的?还是厂家给的书面建议

楼上说先做扫漏,再做PAO?不是用PAO检漏吗?(ATI  2i Aerosol Photometer)
新建公司,肯定需要根据厂家做参考,现在的老公司,就结合自己公司,地区的情况,制定周期了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-30 16:40:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

支持一下 楼主加油
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-30 16:59:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币


现在不被接受了

点评

国内审计也不接受了吗?国标上说可以啊,我知道欧盟/FDA不接受  详情 回复 发表于 2018-10-30 17:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-30 17:08:32 | 显示全部楼层

国内审计也不接受了吗?国标上说可以啊,我知道欧盟/FDA不接受
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 14:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表