[辅助设备] 生物安全柜的排风量到底怎么计算呢?

[复制链接]
发表于 2019-1-16 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净室阳性对照实验室,生物安全柜要排风,暖通要补风,如何根据生物安全柜的型号计算排风量到底多少呢?比如30%排风的1300ⅡA2型生物安全柜,排风量是=流入风速*操作面宽*窗口开启高度*3600s*30%=0.55m/s*1.3m*0.2m*3600s*30%=154m3/h吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-16 20:43:22 | 显示全部楼层
看看 赚积分 提升阅读权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-16 21:33:31 | 显示全部楼层
我们公司专业生产生物安全柜的  这个我比较了解    你说的是风速仪法测试A2型的安全柜    正确的计算方法是:流入气流平均风速*操作面宽*窗口开启高度*3600s=排风量       流入气流平均风速测试方法你可以参照 YY 0569-2011中6.3.8.4.4条款         不过风速仪法测试的误差较大,我们一般用风量罩法测试

你的测试方法是错误的,因为你乘了30%  正确的计算是0.55m/s*1.3m*0.2m*3600s=514.8m3/h
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-18 12:01:39 | 显示全部楼层
xw2053384 发表于 2019-1-16 21:33
我们公司专业生产生物安全柜的  这个我比较了解    你说的是风速仪法测试A2型的安全柜    正确的计算方法是 ...

谢谢,清楚了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 09:49:33 | 显示全部楼层
谢谢解答 学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-28 12:19:29 | 显示全部楼层
这个随机资料应该可以查到吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-28 13:10:57 | 显示全部楼层
问问供应商就知道了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-22 09:26:50 | 显示全部楼层
你好,换算风量时你们风速的测量位置在哪里。有什么法规依据吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-17 13:21:15 | 显示全部楼层

你好,换算风量时你们风速的测量位置在哪里。有什么法规依据吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-17 13:21:36 | 显示全部楼层
北斗xing 发表于 2020-9-22 09:26
你好,换算风量时你们风速的测量位置在哪里。有什么法规依据吗

我也想问这个
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-25 15:00:04 | 显示全部楼层
看看 学习下 谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 12:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表