蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1571|回复: 6
收起左侧

[其他] 灭菌效果验证

[复制链接]
发表于 2019-2-15 14:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教大家,在做无菌制剂灌装用硅胶管的灭菌效果验证,灭菌后是应该检硅胶管的微生物限度(标准<1cfu)还是应该检无菌?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-15 15:09:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-15 15:11:57 | 显示全部楼层
什么都不用检,指示剂挑战都做了,还要检它做什么
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-15 15:23:06 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2019-2-15 15:11
什么都不用检,指示剂挑战都做了,还要检它做什么

因为要做在A级储存期限时间挑战,0h,24h,48h分别要取样考察

点评

如果做期限考察肯定是做无菌,因为SOP文件的定义的初衷就是要用无菌的器具(虽然可能文件没有明确的字眼儿),限度小于1不等于无菌。  详情 回复 发表于 2019-2-15 15:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-15 15:34:44 | 显示全部楼层
renhaitiantian 发表于 2019-2-15 15:23
因为要做在A级储存期限时间挑战,0h,24h,48h分别要取样考察

如果做期限考察肯定是做无菌,因为SOP文件的定义的初衷就是要用无菌的器具(虽然可能文件没有明确的字眼儿),限度小于1不等于无菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-15 17:02:32 | 显示全部楼层
无菌!               
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 19:33:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 01:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表