蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3043|回复: 9
收起左侧

[工程设计与设备选型] 气闸间连锁时间控制

[复制链接]
发表于 2019-2-25 14:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
刚才搜索了帖子,查找气闸间的连锁需要设置多长时间,未找到答案。请问一下有谁了解吗,最好有法规依据。
通常提出的按照自净时间控制,在物流通道上能够做到,在人流通道上就很困难。物流通道可以将物料放在气闸间等待,人员如果要等待的时间就很长,一般的验证自净时间可是有10分钟以上的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-25 14:17:45 | 显示全部楼层
物料递入,气闸自净一般10分钟以上,那为啥人员进入换完衣服就推门进了呢,也是搞糊涂了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-2-25 14:19:48 | 显示全部楼层
人的我们好像是不做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-25 15:31:10 | 显示全部楼层
做不到 是因为没考虑到,有软件可以控制的,为什么不设呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-25 15:48:38 | 显示全部楼层
物料考虑到紫外消毒/层流吹淋,人员进入有一更、二更、缓冲间(气闸间),洗手、更衣、消毒等程序,动作也轻拿轻放,进入人数都有限制,不知还要做些什么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-2-25 16:49:17 | 显示全部楼层
自净是由于一般区的空气进入洁净区从而导致环境污染(悬浮粒子、微生物),需要通过空调系统自身的换气将脏空气稀释/排出从而维持环境级别,至于为啥人流没有经过一定时间的自净,搞不清楚啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-25 16:58:21 | 显示全部楼层
进出人数控制好,更衣洁净做好,能控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-25 23:20:22 | 显示全部楼层
一般控制人数和设置自动互锁时间。物料气闸1分钟报警,人流10秒报警(开一扇门后要停留10秒后才能再次打开门,自控)。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-28 12:36:27 | 显示全部楼层
304628646 发表于 2019-2-25 23:20
一般控制人数和设置自动互锁时间。物料气闸1分钟报警,人流10秒报警(开一扇门后要停留10秒后才能再次打开 ...

1分钟或者10秒达不到自净的时间的,我想问的是人员进入,是否考虑自净。如果不考虑,物料进入是否有必要考虑自净;如果考虑人员更衣进入的自净,那么时间会很长。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-1 15:10:29 | 显示全部楼层
不考虑,我们设置的缓冲间
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 04:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表