蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7793|回复: 52
收起左侧

[空调系统] 空调系统制冷除湿问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2019-4-8 15:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
因天气转热,净化空调开启制冷模式后,洁净区湿度没有降低,反而升高了,不知道怎么回事,空调表冷端检查了,没有漏水情况,表冷端排水也正常。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-8 16:48:34 | 显示全部楼层
洁净区的湿度是相对湿度,温度越低,空气中的饱和涵湿量就降低了,绝对湿度╱饱和涵湿量就增大了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-8 16:30:18 | 显示全部楼层
在绝对湿度不变的情况下,温度越低相对湿度越高。为了除湿,除湿时的温度要达到露点以下,否则不能除湿,反而温度越低相对湿度越高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 16:44:12 | 显示全部楼层
正常情况下,冷机在第一次制冷,往下拉冷量的情况下,湿度是降低的,当制冷机达到设置温度后冷机不再继续制冷,这时候洁净区内湿度会快速上升到90%左右,当冷机冷水回水温度达到启机设定温度后,冷机第二次制冷时房间温度会再次下降,当停机后湿度会再次上升,这是绝对湿度的问题,对于肯投入的企业来说,想保持洁净区温湿度平衡稳定,必须开加热段,冷冻水送水和回水用电磁阀控制,加热段蒸汽阀也用电磁阀控制,这个加热段是在冷水段后面的加热段。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-8 16:45:04 | 显示全部楼层
yiranxiaosha 发表于 2019-4-8 16:00
把温度调低了再试下

因为我遇见这种情况,总的来说就算冷量够往下拉湿度也费劲。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 17:02:20 | 显示全部楼层
应为车间湿度是相对湿度,随着制冷除湿,车间温度也随之降低,相对湿度可能不降反升。(有关你提到的老系统没有问题,可能是车间产热较大,不需要加热,车间就能维持温度稳定)
最好开加热回温保证车间温度相对稳定,这样就会比较直观的观察到车间湿度会有一个明显下降的趋势。
另外冷冻水温度决定了你除湿的效果,一般建议7-12度,你可以先试下,除湿效果不明显就把温度调低一点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-8 17:05:13 | 显示全部楼层
是不是温度低了,而相对湿度高了,我们现在说得都是相对湿度,空调系统用冷冻水降温除湿后都需要将温度提高,一般提高到20℃左右,然后车间才能正常使用。当然,前提是你的冷媒没有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:00:01 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2019-4-8 15:07
理论上这种情况是冷凉不够低。

把温度调低了再试下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:19:13 | 显示全部楼层
椒陵小小兵 发表于 2019-4-8 16:02
我说的是冷水机组,不是空调系统。就是表冷段用的冷媒温度看看够不够

冷媒水温度自动控制的,设定的9度,然后上升到15度左右再制冷,是不是15度有些高了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-8 15:07:59 | 显示全部楼层
理论上这种情况是冷凉不够低。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-4-8 15:10:38 | 显示全部楼层
看看你的冷水机组回水温度是不是比以前高了,估计多个车间使用冷媒导致冷水温度高了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-8 15:32:48 | 显示全部楼层
如果是室内温度正常或偏低,表冷段阀门没有全开,则可能是再热段有问题(相对湿度高,含湿量低);如表冷段全开,则可能是冷量、冷水温度不够。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-8 15:34:04 | 显示全部楼层
支持楼上两位的看法,还要再次检查表冷器是否整体都是凉的、凉的要均匀,用来判断表冷器内部是否局部堵塞,重点检查是冷冻水进、出水温度。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:00:22 | 显示全部楼层
椒陵小小兵 发表于 2019-4-8 15:10
看看你的冷水机组回水温度是不是比以前高了,估计多个车间使用冷媒导致冷水温度高了

ok,观察下看看
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:00:49 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2019-4-8 15:32
如果是室内温度正常或偏低,表冷段阀门没有全开,则可能是再热段有问题(相对湿度高,含湿量低);如表冷段 ...

表冷段全开了,已经把温度调低了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:01:21 | 显示全部楼层
13011507898 发表于 2019-4-8 15:34
支持楼上两位的看法,还要再次检查表冷器是否整体都是凉的、凉的要均匀,用来判断表冷器内部是否局部堵塞, ...

把温度调低了,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-4-8 16:02:02 | 显示全部楼层
yiranxiaosha 发表于 2019-4-8 16:00
表冷段全开了,已经把温度调低了

我说的是冷水机组,不是空调系统。就是表冷段用的冷媒温度看看够不够
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:18:51 | 显示全部楼层
冷媒水温度自动控制的,设定的9度,然后上升到15度左右再制冷,是不是15度有些高了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-4-8 16:23:20 | 显示全部楼层
yiranxiaosha 发表于 2019-4-8 16:19
冷媒水温度自动控制的,设定的9度,然后上升到15度左右再制冷,是不是15度有些高了

对,一般冷水机组都是7出12回,至于除湿效果不好,你可以试下,调整下进出水温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-8 21:39:43 | 显示全部楼层
是否是回风段的新风进风有问题,如初效未清洁?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 09:29:31 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2019-4-8 16:45
因为我遇见这种情况,总的来说就算冷量够往下拉湿度也费劲。

支持,单靠表冷器除湿效果不是很好,我们也是把制冷温度调低了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-9 10:00:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 17:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表