发表于 2019-5-23 14:40:10 | 显示全部楼层

学习了学习了学习了学习了学习了
学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 14:41:29 | 显示全部楼层

学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 14:57:01 | 显示全部楼层

学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 14:58:43 | 显示全部楼层

学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 14:59:49 | 显示全部楼层

学习了学习了学习了学习了学习了
学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 15:01:13 | 显示全部楼层

学习了学习了学习了学习了学习了
学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 15:01:45 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2019-4-8 15:07
理论上这种情况是冷凉不够低。


学习了学习了学习了学习了学习了
学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 15:02:33 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2019-4-8 15:32
如果是室内温度正常或偏低,表冷段阀门没有全开,则可能是再热段有问题(相对湿度高,含湿量低);如表冷段 ...


学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 15:03:34 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2019-4-8 16:45
因为我遇见这种情况,总的来说就算冷量够往下拉湿度也费劲。


学习了学习了学习了学习了学习了
学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 15:04:42 | 显示全部楼层
哈尔滨-小方 发表于 2019-4-9 16:44
正常情况下,冷机在第一次制冷,往下拉冷量的情况下,湿度是降低的,当制冷机达到设置温度后冷机不再继续制 ...


学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 15:05:03 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2019-4-8 15:07
理论上这种情况是冷凉不够低。


学习了学习了学习了学习了学习了
学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 15:05:36 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2019-4-8 15:07
理论上这种情况是冷凉不够低。


学习了学习了学习了学习了学习了
学习了学习了学习了学习了学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-28 08:33:21 | 显示全部楼层
假设表冷没问题,绝对湿度降下来了,是不是加温段除了问题,温度没有回上来,所以显得相对湿度高?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 09:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
湿度除不下来就是制冷量不够,或者表冷器和空气的换热效果不好,一般22摄氏度55%湿度的露点温度在12.5摄氏度左右,可以查看焓湿图看到。你可以用温度计测下表冷器附近的温度是否满足。没其他原因,制冷机组的冷冻水温要在6-8度左右,再看下供回水温差大不大,有没有超过5度。当冷冻水流量一定,温差越大证明制冷量越小。我是暖通专业毕业的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 14:17:32 | 显示全部楼层
yiranxiaosha 发表于 2019-4-16 11:46
前几天下大雨,没开制冷机,湿度正常,一开制冷机那湿度控制不住啊

空调控湿度除了表冷段,还得有一点加热
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-15 09:45:18 | 显示全部楼层
1.观察一下冷冻水管路的温度及压力,如果压力变化不大,水温温差比较大,可能是水的流量达不到,换热效果不理想。如果前后压差比较大,很有可能盘管出问题,但是一般不会。
2.一定是7-12摄氏度的水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-22 07:04:37 | 显示全部楼层
表显湿度是相对湿度,在空气含水总量不变的情况下,温度越高湿度越低,温度越低湿度越高。
表冷除湿是把空气温度拉到露点以下,减少含水总量,后续还得需要加热,把温度再升起来,才能真正意义的除湿。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-3 13:09:09 | 显示全部楼层
设计的通病,理论值设计的都很好,实际如果对低湿有要求的话,还是要上转轮除湿机。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-7 10:26:07 | 显示全部楼层
如果是4管制一般不会出现这个问题,像这种情况电加热开起来很快就会平衡掉。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-8 10:07:02 | 显示全部楼层
了解一下相对湿度和绝对湿度的概念
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 07:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表