[制药用水] 关于纯水箱内水温升高原因求解

[复制链接]
药徒
发表于 2019-4-11 11:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位专家,有问题想请教,500L容量的304不锈钢水箱,密闭式的,带呼吸阀。循环管道50米左右,管径DN15,通过循环泵打循环。现在业主还没有用水,所以一直在循环,现在出现一个问题,当循环泵工作3小时左右,会出现水温上升的情况,业主测过温度可达40度左右。有什么办法可能解决这个问题吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 12:49:18 | 显示全部楼层
罐体太小,循环时间长水温自然容易升高,只有500升的容量,要降温重新制些新水就行,也浪费不了多少。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 11:24:51 | 显示全部楼层
不太了解纯化水系统的工作原理,不过以前在公司也出现罐体升温的情况:罐内的液体加满、加的太多了挤压设备使罐体发热;你看看有没有可能是你的水箱运行过程中进、出水不平衡导致水箱里的水太多也与罐内壁发生挤压升温罐体反过来给水加热?从我上一家公司的经验来看,这种情况是有可能发生的···
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 11:36:47 | 显示全部楼层
自带加热BUFF?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 11:56:52 | 显示全部楼层
根据经验,看看你循环泵的扬程和流量,是不是泵的扬程和流量选择导致出口产热了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:02:00 | 显示全部楼层
芸梦九天 发表于 2019-4-11 11:24
不太了解纯化水系统的工作原理,不过以前在公司也出现罐体升温的情况:罐内的液体加满、加的太多了挤压设备 ...

好的,谢谢! 我们初步怀疑是管道太细、管道太短、流速过快导致的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:03:43 | 显示全部楼层

以前没有出现过这种情况,所以有点懵。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:06:26 | 显示全部楼层
yiziyuanwang 发表于 2019-4-11 11:56
根据经验,看看你循环泵的扬程和流量,是不是泵的扬程和流量选择导致出口产热了。

我可以让工程师去确认下,第一次出现这种情况,一时难以理解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 12:09:56 | 显示全部楼层
这个很正常,不用水的话,系统本身是在一直循环的。到处都在产热。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:16:04 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2019-4-11 12:09
这个很正常,不用水的话,系统本身是在一直循环的。到处都在产热。

除了输送泵外,没有其它设备工作

点评

输送泵产热很多,而且水和管道摩擦也产热。如果再做上保温那就更难散热了。我们也有这种情况。不过后面用水多了之后就好了。  详情 回复 发表于 2019-4-11 12:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 12:24:13 | 显示全部楼层
bxxy05wl44 发表于 2019-4-11 12:16
除了输送泵外,没有其它设备工作

输送泵产热很多,而且水和管道摩擦也产热。如果再做上保温那就更难散热了。我们也有这种情况。不过后面用水多了之后就好了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:49:33 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2019-4-11 12:24
输送泵产热很多,而且水和管道摩擦也产热。如果再做上保温那就更难散热了。我们也有这种情况。不过后面用 ...

谢谢您的回答,现在业主说水温高,不敢用。关键他们用水时段也不固定。如果管道加粗,改造时间来不及。除此之外,不知道有没有更好的解决办法。

点评

现在回水的速度是多少?如果过高可以适当降速。制备新的水替换。  详情 回复 发表于 2019-4-11 12:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:55:30 | 显示全部楼层
脚趾头痒痒 发表于 2019-4-11 12:49
罐体太小,循环时间长水温自然容易升高,只有500升的容量,要降温重新制些新水就行,也浪费不了多少。

业主担水温高容易滋生细菌,所以用制新水的方式来缓解这个问题他们不会接受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 12:56:55 | 显示全部楼层
bxxy05wl44 发表于 2019-4-11 12:49
谢谢您的回答,现在业主说水温高,不敢用。关键他们用水时段也不固定。如果管道加粗,改造时间来不及。除 ...

现在回水的速度是多少?如果过高可以适当降速。制备新的水替换。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:15:06 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2019-4-11 12:56
现在回水的速度是多少?如果过高可以适当降速。制备新的水替换。

具体流速还没有确认,我们也考虑过降速,不知道效果会怎么样,谢谢您的回答。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 13:18:11 | 显示全部楼层
这个是正常现象,因为环境温度高及水与管路摩擦产生热量,需要回水有双板管换热器及冷却水换热,另一个业主正常使用后,分配系统水会置换,温度会下降。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:27:33 | 显示全部楼层
西文 发表于 2019-4-11 13:18
这个是正常现象,因为环境温度高及水与管路摩擦产生热量,需要回水有双板管换热器及冷却水换热,另一个业主 ...

我昨天测试过。只要2个多小时,温度就会升上去,业主这边是用于双扉灭菌锅、洗清、洗衣机用水。温度高的话他们不敢用,也担心会滋生细菌。设备现在还没有验收。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 13:38:57 | 显示全部楼层
如果没有控温装置  那就加装紫外线灯日常消毒   温度高点也没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 13:40:13 | 显示全部楼层
如果没有相关措施  业主不验收是正确的   
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:44:39 | 显示全部楼层
西文 发表于 2019-4-11 13:38
如果没有控温装置  那就加装紫外线灯日常消毒   温度高点也没有问题

紫外是有配的,不过业主对于温度高这个问题,不接受。我们只能在尽可能少改动的情况下,让它降温。

点评

换大罐子能缓解下,或者加换热器,适当降低流速,或者试试其他泵,不知道还有没有其办法了。  详情 回复 发表于 2019-4-12 15:57
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-3 22:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表