蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4236|回复: 4
收起左侧

[工程设计与设备选型] 关于更衣及气锁室压差设置的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2019-6-16 15:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金币
本帖最后由 青鸟先森 于 2019-6-16 16:22 编辑

小弟入行不久,实战经验不够丰富,一直对GMP指南上一句话耿耿于怀,现在希望请有经验的同道帮忙解惑,
这句话出自2010GMP指南-385页,将的气锁和压差的设置,这个内容在ISPE的指南上也看到了,内容基本一致
Inked2_LI.jpg
这里涉及两个疑惑:
1.这里说的跨气锁压差应≥10Pa,那么设置的时候如果是梯度气锁,是不是可以理解成气锁两侧间压力大禹10pa就可以,那么这个与GMP无菌附录上“不同洁净级别间的相邻房间之间应维持10-15Pa(指导值)”相悖,这时怎么才是对的?
关于这个问题,除了我厂经验之外,我请教过其他药厂的两个朋友,我们的设置的基本都是气锁两端10Pa,即更衣(D/C)→更鞋(CNC)间压差为10Pa,洁净走廊(B)→更衣(C)10Pa(如下图),以GMP为准,不知道这样是否有必要。
360桌面截图20190616154432.jpg

2.如果是按指南操作,那么测量的时候有该怎么操作呢?气锁打开一侧门,让气锁和一侧房间连通,从另一侧开始测量么?还是说测门两端的,然后进行叠加?亦或者,弄一根超长的管,跨两道门伸出?感觉很难实现。

不知道大家对上面红线的话是怎么理解的,又是如何实践的,愿诸位不吝赐教。

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-6-16 22:05:43 | 显示全部楼层
这个关键看压降,即打开时,保持压力差,避免气流倒卷!其它就好理解了!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
青鸟先森 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-17 08:55:28 | 显示全部楼层
这里讲的气锁室就是缓冲室,不是气闸室,起到一个缓冲的作用,所连接的不同洁净级别间的相邻房间维持10-15Pa(指导值)就可以。你把缓冲室也当成一个独立的功能间来管理,这样做更加严格,没毛病。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
青鸟先森 + 2 就是怕检查员死扣文字的话不好解释

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-17 09:39:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 边地伯爵 于 2019-6-17 09:41 编辑

1.jpg

2.jpg

3.jpg

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
青鸟先森 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 16:46:48 | 显示全部楼层
气闸连接的两个房间各装一个EMS压差探头,reference point 都放在夹层,测两个房间的绝对压力。相对压差,用绝对压力减出来。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 22:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表