蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2593|回复: 10
收起左侧

[制冷系统] 冷水机组

[复制链接]
药徒
发表于 2019-7-23 14:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
专家级别的大佬们,只凭一张图能不能看出点问题呢

回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 14:08:28 | 显示全部楼层
你的水不好啊,开启之前是不没换水啊,下一步就该压缩机高压报警了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-23 17:18:22 | 显示全部楼层
看不出来,我也来学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-23 17:15:20 | 显示全部楼层
看不出来,我也来学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-23 18:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
台佳的?  R22吸排气压力有点高了啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-26 09:12:57 | 显示全部楼层
Jeff123 发表于 2019-7-23 18:59
台佳的?  R22吸排气压力有点高了啊

是的,这是冷凝器脏了的原因
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-26 09:13:41 | 显示全部楼层
正宗七爷 发表于 2019-7-23 17:18
看不出来,我也来学习学习。

冷凝器脏了,换热不好
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-26 09:14:07 | 显示全部楼层
牛牛1234567 发表于 2019-7-23 17:15
看不出来,我也来学习学习。

冷凝器脏了,换热不好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-12 21:46:38 | 显示全部楼层
刚开机水温较高 可能会出现这种现象 但是运行一会吸气压力和排气压力应该会随着水温温度下降而降低  我看着膨胀阀开启度最大了 感觉要报警
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 10:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
刚开机,排气压力偏大,平稳运行后,看看压力还高就检查冷凝水系统,现在的天气如果这么高,夏天就会报排气压力过高或排气温度过高,看看冷却塔布水器和风机是不是坏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-5 16:34:34 | 显示全部楼层
吸气温度是不是太高了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 05:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表