遇到几个常见问题    1.洁净区只开通风模式,温湿度压差是否需要每天记录?
    2.多功能洁净区部分房间运行生产,温湿度压差只需要记录运行生产的房间是否可行?
    3.多功能洁净区只要有压差标的房间,是否都需要记录压差?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-7 16:16:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +20 金币

有几个问题:1.您的温湿度压差是在线还是离线?2.通风模式下,是否囊括产品的生产、产品或物料的储存等?3.温湿度、压差是否记录,需要通过评估对产品、物料的影响判断。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-7 16:19:59 | 显示全部楼层
1.洁净区只开通风模式,温湿度压差是否需要每天记录? 是否存在物料或产品,有的话需要
2.多功能洁净区部分房间运行生产,温湿度压差只需要记录运行生产的房间是否可行? 可行 其他房间如果闲置,请停用
3.多功能洁净区只要有压差标的房间,是否都需要记录压差?  洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-10-7 16:44:40 | 显示全部楼层
关于你说的几个问题个人记得你考虑下什么情况下你要开空调什么情况下通风,搞清楚这个其实就好判定了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 09:35:06 | 显示全部楼层
wang82888 发表于 2019-10-7 16:16
有几个问题:1.您的温湿度压差是在线还是离线?2.通风模式下,是否囊括产品的生产、产品或物料的储存等?3. ...

你好,1.离线监测。2.没生产,无产品和物料的通风模式。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 09:39:14 | 显示全部楼层
椒陵小小兵 发表于 2019-10-7 16:44
关于你说的几个问题个人记得你考虑下什么情况下你要开空调什么情况下通风,搞清楚这个其实就好判定了

有产品,物流存放时开空调。大清场后开通风。质量部要求每天记录温湿度压差记录,一年365天都得记录
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-8 09:44:35 | 显示全部楼层
letheyifang 发表于 2019-10-7 16:19
1.洁净区只开通风模式,温湿度压差是否需要每天记录? 是否存在物料或产品,有的话需要
2.多功能洁净区部 ...

1.这个有文件依据没,请教下。
2.同一个空调系统,不能单独停用,是否挂个闲置房间就可以不记录
3.压差这个都是符合要求的,就是想咨询下是否每个压差表配一本记录,每天记录相应压差。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 14:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表