x
目前三台空压机,两用一备,设计院设计三台空压机排风管汇总在一根总的排风管道上,自然排风,请问是否可以,我认为这样操作有风险
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-12 16:59:58 | 显示全部楼层
有什么危险?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-12 17:02:52 | 显示全部楼层

没有排风机,自然排风,总管9m,担心无法排出热风,造成空压机过热停机
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-12 17:13:51 | 显示全部楼层
这个在一根排风管问题应该不大,但是对于排风机的排风量选型一定要好好计算,一旦两台空压机的排风量大于你排风机的排风量时会导致空压机排风阻力增大,反而会使热量不容易散失,更加容易导致压缩机热过载
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-12 18:33:18 | 显示全部楼层
自然排风不行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-13 08:02:40 | 显示全部楼层
公司有实力啊,这三台空压机和储气罐是怎么连接的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:31:49 | 显示全部楼层
wencong 发表于 2019-11-13 08:02
公司有实力啊,这三台空压机和储气罐是怎么连接的?

并联连接,两用一备

点评

功率都一样么,开启顺序有要求没,先开的,对后开的机器有没有影响,都评估哪些方面?  详情 回复 发表于 2019-11-15 09:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:32:35 | 显示全部楼层
DONGQIANFENG 发表于 2019-11-12 17:13
这个在一根排风管问题应该不大,但是对于排风机的排风量选型一定要好好计算,一旦两台空压机的排风量大于你 ...

如果配置的排风机太大呢,应该也不行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-15 09:04:38 | 显示全部楼层
jin1004 发表于 2019-11-14 11:31
并联连接,两用一备

功率都一样么,开启顺序有要求没,先开的,对后开的机器有没有影响,都评估哪些方面?

点评

先开机,再开管道阀门,空压机有压力保护,  详情 回复 发表于 2019-11-15 09:18
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-15 09:18:26 | 显示全部楼层
wencong 发表于 2019-11-15 09:04
功率都一样么,开启顺序有要求没,先开的,对后开的机器有没有影响,都评估哪些方面?

先开机,再开管道阀门,空压机有压力保护,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-24 00:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表