室内消火栓系统(一)
[size=10.5000pt]一、室内消火栓布置间距
图片1.png
1、室内消火栓布置间距规范要求
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到人和部门的要求。
7.4.10 (1) 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。
图片2.png
2、室内消火栓理论布置间距
如下图:X-1、X-2、X-3、X-4四个消火栓,最近相邻的两个消火栓的直线(指拐弯直线)间距不能大于30m,X-1与X-4的距离为A+B+C≤30m;X-4与X-3的距离为D+E≤30m。
图片3.png
3、室内消火栓实际布置间距
室内消火栓实际布置间距还需要考虑消防水带的实际敷设长度,每个消火栓的消防水带长度不宜超过25m,乘以折减系数(0.8-0.9)后,可以算出有效长度(20-22.5m),应按行走距离(还需考虑操作水枪的余量),确保消火栓水枪能达到最不利点,充实水柱能达到所保护范围内的室内任何部位。
QQ截图20200228083319.png

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-2-28 19:06:22 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-28 19:09:34 | 显示全部楼层
参考学习。好文章。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-28 19:18:33 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 15:28:04 | 显示全部楼层
洁净区是否设置消防栓,如果设置可以有什么好的方案吗?

点评

D级/C级设置肯定没问题,方式有很多,B级尽可能还是不要设置的好  详情 回复 发表于 2020-3-21 09:48
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-21 09:48:02 | 显示全部楼层
好吧那就这样吧 发表于 2020-3-20 15:28
洁净区是否设置消防栓,如果设置可以有什么好的方案吗?

D级/C级设置肯定没问题,方式有很多,B级尽可能还是不要设置的好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-10 18:03:49 | 显示全部楼层
实际上布置消火栓是按建筑内任何区域有2股水柱保护,水带25m长,我们一般考虑0.8~0.9的弯曲系数,如果洁净走道多,就按0.8,即20m的行走距离,拉到门口,水柱长度一般按10-13m,厂房 仓库都是按13m,如此计算保护半径,至于30m的间距,基本上在设计上用不上。
现在规范要求洁净区的消火栓要采用不锈钢的面板了,以前还可以采用彩钢板或者玻镁板来暗装。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 18:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表