[空调系统] 洁净空调初始压差是怎么定义的

  [复制链接]
药徒
发表于 2020-3-19 08:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净空调初始压差是怎么定义的,平均数是怎么取得~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 10:01:55 | 显示全部楼层
daihongfa 发表于 2020-3-19 08:47
你是指初效和中效的初始压差吗?初校和中效的初始压差是指更换初效或者中效过滤网之后,打开机组,压差表显 ...

确实是一般是这样的情况,我们也遇到了一个问题,跟换之后,要两天到三天才能达到一种动态平衡,初始压差显示是在缓慢上升到一定的阶段之后,就不再上升。所以针对这个情况,我们选择是平衡之后的压差,而且数据之后一周内非常的平稳,所以我建议你还是根据自己的公司实际情况做出判断。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 11:00:58 | 显示全部楼层
如果是这样定义初始压差的话,大家有没有遇到一种情况:层流罩在不同功率下,压差不一样的。例如:今天,你开50hz和60hz,压差不一样的。问题来了,你的初始压差是哪一个?初始压差和功率有无关系?初始压差记录时,需要不需要注明是某一个功率下的?

点评

你都知道风机频率不一样压差不同了,标准就是;频率多少,初始压差多少 还有就是你的层流罩要确定自己的运行风机频率,不然检查,就是个缺陷  详情 回复 发表于 2020-3-21 18:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 10:25:14 | 显示全部楼层
可以在SOP中规定,更换过滤器开机72小时后记录的压差作为初始压差,72小时内只进行记录。
记录压差的目的是预防压差过高影响风量或者压差过低导致泄漏。
更进一步的做法就是动态测量送风量和过滤效率,做自控调整和报警,不再硬性规定压差上下限,但到现在为止没听说有哪家公司这么做的。

点评

为啥72小时之后在记录?  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 08:47:12 | 显示全部楼层
你是指初效和中效的初始压差吗?初校和中效的初始压差是指更换初效或者中效过滤网之后,打开机组,压差表显示的压差视为初效压差,以后的监控中就要压差的变化范围,一般当初效或中效压差是初始的压差的两倍时就要更换滤网。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-19 08:50:55 | 显示全部楼层
这个更换完之后,再开机,它显示的数值不是很稳定数值有波动 ,这样的话我该怎么取这个初始压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 08:54:14 | 显示全部楼层
树上骑个猴 发表于 2020-3-19 08:50
这个更换完之后,再开机,它显示的数值不是很稳定数值有波动 ,这样的话我该怎么取这个初始压差。

如果数值波动的话,可能是有漏风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 08:59:24 | 显示全部楼层
新更换初中效后,运行三天到一周,然后再记录初始压差,否则记录不准的,新的过滤器运行几天压差会下降,化纤袋式过滤器都有这毛病。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 09:00:40 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 09:30:05 | 显示全部楼层
路过,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:41:37 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2020-3-19 08:59
新更换初中效后,运行三天到一周,然后再记录初始压差,否则记录不准的,新的过滤器运行几天压差会下降,化 ...

要是按照您这么说的话,从更换完到运行稳定这期间的记录该怎么写~
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-19 10:33:51 | 显示全部楼层
路过,学习到了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-19 10:46:36 | 显示全部楼层
树上骑个猴 发表于 2020-3-19 08:50
这个更换完之后,再开机,它显示的数值不是很稳定数值有波动 ,这样的话我该怎么取这个初始压差。

我们取波动的平均值,但是你也可以取最小值
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:17:10 | 显示全部楼层
490778466 发表于 2020-3-19 10:46
我们取波动的平均值,但是你也可以取最小值

那您这边的波动平均值时取多长时间的?是一个小时内取6次。还是每十分钟取一次取十次,然后再取平均数
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:21:38 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2020-3-19 10:25
可以在SOP中规定,更换过滤器开机72小时后记录的压差作为初始压差,72小时内只进行记录。
记录压差的目的 ...

那按您这么说的话过了72小时这个初始数值的平均数该怎么取,取这72小时内最低的压差数吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-19 15:30:17 | 显示全部楼层
如果过滤器更换前后,风机的运行频率发生了变化,这个初始压差该如何判定呢?

点评

应该追本溯源,过滤器压差影响的关键参数就是风量,如果风量OK,初始压差可以重新判定。 通常新系统都需要不少时间的运行积累,看历史数据和运行稳定性,有条件的话建议汇总一个高效更换周期的运行数据再制定合适的  详情 回复 发表于 2020-3-20 09:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 09:13:08 | 显示全部楼层
虫子虫子喵喵喵 发表于 2020-3-19 15:30
如果过滤器更换前后,风机的运行频率发生了变化,这个初始压差该如何判定呢?

应该追本溯源,过滤器压差影响的关键参数就是风量,如果风量OK,初始压差可以重新判定。
通常新系统都需要不少时间的运行积累,看历史数据和运行稳定性,有条件的话建议汇总一个高效更换周期的运行数据再制定合适的压差范围。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 09:58:39 | 显示全部楼层
树上骑个猴 发表于 2020-3-19 13:17
那您这边的波动平均值时取多长时间的?是一个小时内取6次。还是每十分钟取一次取十次,然后再取平均数

我明白你的意思,毕竟我们这里是靠肉眼来读数,没有那么直接可以调取的一段时间内曲线波动情况,所以没有像你说的那种情况,直接用于读数以最大值与最小值的相加然后取平均值。没有规定的那么细致,当然也许一段时间内的波动范围可能会不同,只是目前鉴于单个瞬间。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-20 16:35:50 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2020-3-19 10:25
可以在SOP中规定,更换过滤器开机72小时后记录的压差作为初始压差,72小时内只进行记录。
记录压差的目的 ...

为啥72小时之后在记录?

点评

新装的过滤器需在空调箱里“磨合”一下,72小时只是估值,大部分袋式过滤器大概都需要几十个小时压差才能稳。  详情 回复 发表于 2020-3-22 13:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-21 12:40:48 | 显示全部楼层
谢谢                                    
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 11:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表