蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2214|回复: 10
收起左侧

[生产设备] 洗瓶机排水

[复制链接]
药徒
发表于 2020-3-26 13:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下,位于C级区的超声波洗瓶机,其污水排水管道采取什么样的措施,防止微生物侵入,防止倒灌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 16:06:59 | 显示全部楼层
空气阻断。  

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 13:38:10 | 显示全部楼层
在C级洗瓶,这么高级。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 15:16:46 | 显示全部楼层
手阀+单向阀,清洁消毒记录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 19:33:54 | 显示全部楼层
如果没有必要非在C区洗瓶就不要设在C区,到时候温度升高,水汽怎么排?
洗瓶机需要有个风机抽排水蒸汽的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:12:51 | 显示全部楼层
骑王子的白马1 发表于 2020-3-26 19:33
如果没有必要非在C区洗瓶就不要设在C区,到时候温度升高,水汽怎么排?
洗瓶机需要有个风机抽排水蒸汽的

排气是有的!设备已经在C级用了多年了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:13:45 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-3-26 15:16
手阀+单向阀,清洁消毒记录

赞同!你们现在的洗瓶机,设计时候就考虑了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:14:27 | 显示全部楼层

只采取了U型水封吧?

点评

在U型弯上方(前端)加空气阻断。空气阻断图片网上有。洗瓶水温50~60度,排水管材质要考虑。  详情 回复 发表于 2020-3-27 10:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-27 10:54:42 | 显示全部楼层
是的,降低污染风险,还要从文件和操作上控制。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-27 10:57:30 | 显示全部楼层
繁华声 发表于 2020-3-27 10:14
只采取了U型水封吧?

在U型弯上方(前端)加空气阻断。空气阻断图片网上有。洗瓶水温50~60度,排水管材质要考虑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-13 08:29:23 | 显示全部楼层
下端排水用空气隔断
上端可以在夹层安装抽气装置,从顶部下来链接到洗瓶机用合适的管子连接即可,注意大量水气冷凝后的倒流,一般供应商都有配套的排水气套件。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 05:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表