各位大佬,如果在已知空间的洁净等级,容积,那么如果计算该容积需要达到的压力风量?

如:100平米,高3米,要求为万级无尘室,需求正压达到20PA,其中,按照洁净室设计,风量为:100*3*25=7500CMH。
正常设计下该洁净室的正压为多少,(假设该区域只有一个2.1*9的门),然后要达到规定的正压值,又需要怎么计算???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 12:54:55 | 显示全部楼层
有大佬在吗?谁来解一下疑惑啊。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-15 13:03:02 | 显示全部楼层
风量跟压差梯度没有直接的计算公式吧,压差梯度是通过送风大于回风形成的房间正压;意思就是你所说的风量就是送风量,送风量就按你设计的来,可以通过调节回风量来控制房间压差大小,因为有门的原因,回风量肯定要比理论回风量要小点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 13:05:11 | 显示全部楼层
燃烧的胸前毛 发表于 2020-7-15 13:03
风量跟压差梯度没有直接的计算公式吧,压差梯度是通过送风大于回风形成的房间正压;意思就是你所说的风量就 ...

其实这些我明白 ,我就是想知道,如果只知道这个空间的压力要求,比如就要正压20PA,我们暂时不管他们的洁净等级,我们怎么去算应该需要多少风量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-15 13:13:04 | 显示全部楼层
月夜忆舍弟 发表于 2020-7-15 13:05
其实这些我明白 ,我就是想知道,如果只知道这个空间的压力要求,比如就要正压20PA,我们暂时不管他们的 ...

个人感觉没法计算,压力应该就是送风量跟回风量调节出来的,比如:你一个密闭空间(完全密封状态),随便像里面加点空气就比外面的高,高多少是按你加入空气量的多少跟里面空间大小平均分布后压强与外部压强大小决定的,不能单方面的只说送风量。只送风不排风这个房间会爆炸的吧,应该跟气球原理差不多。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-15 13:13:24 | 显示全部楼层
月夜忆舍弟 发表于 2020-7-15 13:05
其实这些我明白 ,我就是想知道,如果只知道这个空间的压力要求,比如就要正压20PA,我们暂时不管他们的 ...

还有回风量呢?还有换气次数呢,你算这个干啥啊?在达到换气次数的前提下,关小回风,压力就上来了,再说和门有啥关系啊,门都是关着的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 13:16:15 | 显示全部楼层
好好地 发表于 2020-7-15 13:13
个人感觉没法计算,压力应该就是送风量跟回风量调节出来的,比如:你一个密闭空间(完全密封状态),随便 ...

调节我知道,我们算的时候肯定按固定值去算,肯定是有办法计算的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 13:17:23 | 显示全部楼层
徐占鳌 发表于 2020-7-15 13:13
还有回风量呢?还有换气次数呢,你算这个干啥啊?在达到换气次数的前提下,关小回风,压力就上来了,再说 ...

我们先不管什么回风,和换气次数,我们就按直流式的去算,我主要就是要知道这个计算方法。。我计算这个的原因就是,有地方只给了我需求的压力和面积。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 13:17:51 | 显示全部楼层
徐占鳌 发表于 2020-7-15 13:13
还有回风量呢?还有换气次数呢,你算这个干啥啊?在达到换气次数的前提下,关小回风,压力就上来了,再说 ...

哦,对了,有门有有窗是有漏风系数的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-7-15 14:10:31 | 显示全部楼层
这个能帮助到你

利用EXCEL计算净化空调风量 - 副本.pdf

1.11 MB, 下载次数: 41

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-15 15:01:00 | 显示全部楼层
月夜忆舍弟 发表于 2020-7-15 13:05
其实这些我明白 ,我就是想知道,如果只知道这个空间的压力要求,比如就要正压20PA,我们暂时不管他们的 ...

我的意思就是压差与送风没得关系,与送风量和回风量的差有关系,这个差就好比100-80是20,40-20还是20,明白撒
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 15:06:15 | 显示全部楼层
燃烧的胸前毛 发表于 2020-7-15 15:01
我的意思就是压差与送风没得关系,与送风量和回风量的差有关系,这个差就好比100-80是20,40-20还是20,明 ...

你说的这个是压差,我不明白这个压力是怎么回事。要怎么计算,要求20PA,我们要补多少风才能达到这个压力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-15 15:08:44 | 显示全部楼层
单独算一个房间的没有什么意义 假设你一个空调系统自控系统控制该房间 你可以通过调节新风阀或回风阀控制风量 确定压差正确就可以了  此外你还要考虑到洁净区走廊的压差
有送风就有回风或者排风 这个压力不好计算 而且在指南和GMP中这个压力没有什么实际意义
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 15:10:47 | 显示全部楼层
阿司匹林zzz 发表于 2020-7-15 15:08
单独算一个房间的没有什么意义 假设你一个空调系统自控系统控制该房间 你可以通过调节新风阀或回风阀控制风 ...

这个怎么没有意义啊。我的意思不知道我有没有说明白,也就是这个空间他有规定的压力,不管他有排风也好,有回风也好,那么始终他都应该有个一方式可以计算出来,要达到这个压力需要多少送风量。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-15 15:13:09 | 显示全部楼层
月夜忆舍弟 发表于 2020-7-15 15:10
这个怎么没有意义啊。我的意思不知道我有没有说明白,也就是这个空间他有规定的压力,不管他有排风也好, ...

这个压力就是压差 达到某一个压差需要多少风量
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 15:13:11 | 显示全部楼层
总风=回风+泄露风+排风+维持正压风。。。。那么多少风量才能达到维持这个压力。?不要说开关门啥的,我想要知道的就是设计的理论和计算方法。。开关门等一系列动作都应该有计算方法
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 15:14:59 | 显示全部楼层
阿司匹林zzz 发表于 2020-7-15 15:13
这个压力就是压差 达到某一个压差需要多少风量

那这么说吧。两个房间,外面一个是缓冲间,要求是+5,里面一个是工作区域,要求+20.。假调我们工作区域100平方,3米,缓冲间10平方,3米。。。要怎么算?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-15 15:16:02 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2020-7-15 14:10
这个能帮助到你

谢谢,我一会儿研看一下。不知道是不是我想要的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-7-15 19:11:51 | 显示全部楼层
送风量减去回风量
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-16 11:39:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 东北以东 于 2020-7-16 13:09 编辑

10楼的论文就可以帮助你
现在你送风量知道了,是可以通过压力算出来回排风量的,
上面可以查到,20pa的回风换气次数-2.1,就是回风换气次数是22.9次,
但实际上送风量可以测出来,回风基本是不准的,我们也不会按照设计值去调回风量
调试的时候还是按照您那个20PA来调回风量


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-16 00:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表