请教各位大神:
      如何根据“保证供给室内每人新鲜空气量不少于40m3/h”来计算洁净室允许进入的最大人数?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-3 11:28:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-3 13:17:58 | 显示全部楼层
保证供给室内每人新鲜空气量不少于40m3/h,以此依据进行计算:B级区一小时换气次数60,所以40m3可供给60人使用,设4m层高,因此10平方米可供给60人,每平米允许6人。

点评

每平米可以站下6个人吗.............  发表于 2020-12-18 14:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-3 13:39:36 | 显示全部楼层
paimeireally 发表于 2020-12-3 13:17
保证供给室内每人新鲜空气量不少于40m3/h,以此依据进行计算:B级区一小时换气次数60,所以40m3可供给60人 ...

这样做的前提是你得先知道送风量是多少?怎样才能知道送风量?很多帖子都是按照GBJ73-84的要求,按照乱流洁净室新风量占10%~30%,这个标准不是废止了吗?里面的要求还能用?如果能用的话,这个10%~30%具体选哪个数值?怎么要求的?我们是D级。谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-3 15:36:31 | 显示全部楼层
我记得有公式可以计算的。“医药工业洁净厂房设计规范”GB50457
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-3 15:53:48 | 显示全部楼层
你这个问题不对,洁净室能进入的最多人数和新风量是没有关系的,不能根据新风量来确定最大人数。
人数和根据发尘、发菌量相关;新风量不是固定值,是可以根据需要调整新风比的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-9 15:59:07 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2020-12-3 15:53
你这个问题不对,洁净室能进入的最多人数和新风量是没有关系的,不能根据新风量来确定最大人数。
人数和根 ...

在新风量固定的情况下,洁净室进入的人数应该是相对固定的吧,我是不是可以用新风比来确定洁净室的新风量?如果新风量变化的话,空调验证得重新做验证吧?进入洁净室的人数应该也会有变化。

点评

新风量固定,进入的人数是固定的。 但注意这个人数,是新风可容纳的人数,不是洁净室可容纳的人数,即新风人数和洁净室可容人数没有逻辑关系。 新风量是在方案设计阶段确定的,你想进多少人,就给你匹配多少新风量  详情 回复 发表于 2020-12-12 20:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-12 20:52:35 | 显示全部楼层
郭霞1 发表于 2020-12-9 15:59
在新风量固定的情况下,洁净室进入的人数应该是相对固定的吧,我是不是可以用新风比来确定洁净室的新风量 ...

新风量固定,进入的人数是固定的。
但注意这个人数,是新风可容纳的人数,不是洁净室可容纳的人数,即新风人数和洁净室可容人数没有逻辑关系。
新风量是在方案设计阶段确定的,你想进多少人,就给你匹配多少新风量,这个阶段还不存在调试、验证问题。
如果是已建成的房间,就分要别计算新风容纳人数和洁净室容纳人数,取2者中的低值。
但要想准确和科学都计算这2个人数,都不是那么容易的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-14 15:39:40 | 显示全部楼层
洁净区最大允许进入人数一般有两种方法计算,一种是室内每人新鲜空气量不少于40m3/h,即计算房间1h内总风量*新风量比例/40(即新风量/人均风量);另一种方法是浮游菌来计算,人数=相应级别浮游菌限度*房间体积*换气次数/42000(42000为洁净室每人每小时散发的浮游菌平均值)。二者计算出后选择最小整数,测定理论人数和超员人数的浮游菌,以最终结果来判定进入人数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-15 09:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-18 13:20:20 | 显示全部楼层

谢谢,想请教下:1、空调机组新风量为送风量的20%~30%,出自哪里。2、你图片总说的4-6平方米/人,我在查资料的时候也看到过,但我没有查到出自哪里,但在GB50073-2013《洁净厂房设计规范》里有这样的描述“根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定,并宜按洁净区设计人数平均每人2-4平方米计算”
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-18 13:23:26 | 显示全部楼层
烨臧 发表于 2020-12-14 15:39
洁净区最大允许进入人数一般有两种方法计算,一种是室内每人新鲜空气量不少于40m3/h,即计算房间1h内总风量 ...

谢谢,现在我疑惑的是这个新风比例怎么得到,是根据空调验证时新风量和送风量的比值吗?另外,你说的第二种办法好多讨论上说不合适,我也不确定这种方法合不合适。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-18 13:45:00 | 显示全部楼层
路过,学习了。GMP的最基本理念人员越少越好。尽量用设备替代人员操作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-18 14:23:19 | 显示全部楼层
郭霞1 发表于 2020-12-18 13:23
谢谢,现在我疑惑的是这个新风比例怎么得到,是根据空调验证时新风量和送风量的比值吗?另外,你说的第二 ...

新风比例可以从空调系统设计上寻找,加上验证时确认的数据可以得到。最终理论进入人数是结合这两种方法得出结果的最小值。然后可以根据这个人数、工艺需求人数和超员一人人数的情况下,做浮游菌检测,浮游菌均合格的情况下最终决定进入人数。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-19 16:47:02 | 显示全部楼层
烨臧 发表于 2020-12-18 14:23
新风比例可以从空调系统设计上寻找,加上验证时确认的数据可以得到。最终理论进入人数是结合这两种方法得 ...

学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-4 17:19:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 02:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表