x
我们公司的空调净化系统每年进行一次确认,每次确认都需要进行自净时间的测量,选取关键的房间对环境进行破坏,之后开启悬浮粒子计数器,然后连续测量20次,每次1分钟,采样量为28.3L,标准为第1分钟与第15分钟的结果100倍限度到静态合格。结果计算需将大于0.5/5.0的粒子数除以0.0283,图片为日常静态监测的结果,日常情况下,经过计算,粒子数可达到4万,前后100倍,初始浓度需达到400万,才能确保自净合格,但是初始浓度400万,1分钟内,悬浮粒子机采样28.3L需有11万多的粒子数,这种情况下会对悬浮粒子机产生一定的损坏,所以想问一下大家在空调系统确认中都是怎么进行自净时间测量的?

日常静态监测结果

日常静态监测结果
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-1 09:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-30 11:51:00 | 显示全部楼层
yangman5 发表于 2020-12-29 15:45
1、题外话:楼主图片中的≥0.5和≥5吧?怎么是≥1.0???另外计算结果感觉有问题。
2、楼主的自净方式没 ...

1、是≥5,计算结果没有问题,是那栏输入错误。
2、初始浓度400万,是除以0.0283后得到的400万,采用人工产尘方式,连续测20分钟,然后第1分钟和第15分钟的结果下降100倍。

点评

大于等于0.5那一栏计算有没得错误?  发表于 2020-12-30 13:19
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-29 15:45:23 | 显示全部楼层
1、题外话:楼主图片中的≥0.5和≥5吧?怎么是≥1.0???另外计算结果感觉有问题。
2、楼主的自净方式没有问题,一般都是采用初始浓度在规定时间内下降100倍的做法,但针对楼主描述提出几点个人观点:之前本人亲自做过多次自净能力测试,初始浓度很难达到400万,及时你在洁净区里面关闭空调并且跳来跳去都很难达到400万;另外标准为1分钟到第15分钟?不太清楚你们的洁净级别,一般做法是先在初始浓度打3分钟左右,然后开启空调看数据变化,在达到静态标准后,再继续测试个3-5min。
3、过大的浓度确实会对计数器造成不良影响,当然还没有更好的办法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-29 16:48:10 | 显示全部楼层
yangman5 发表于 2020-12-29 15:45
1、题外话:楼主图片中的≥0.5和≥5吧?怎么是≥1.0???另外计算结果感觉有问题。
2、楼主的自净方式没 ...

不需要破坏环境吧,在相应级别要求粒子范围内制造粒子然后减少100倍就行啦,破坏环境什么的多不好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-29 16:58:33 | 显示全部楼层
我们是,BC级发烟到相应动态标准,然后自净到相应静态标准结束,算自净时间,D级不做。损伤是没办法的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-29 17:11:31 | 显示全部楼层
按照斜率来测也行,不需要100倍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-29 17:14:46 | 显示全部楼层
yangman5 发表于 2020-12-29 15:45
1、题外话:楼主图片中的≥0.5和≥5吧?怎么是≥1.0???另外计算结果感觉有问题。
2、楼主的自净方式没 ...

左右横跳,有画面感了。B,B+A级用发烟法,发烟差不多一分钟(达到100倍/10倍洁净限度),再开启空调。C级,10倍发烟或者等他恢复长期未开空调水准(一般外部0.8倍),然后再开空调。再差的系统一般6-8分钟就到规定限度了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-29 17:25:50 | 显示全部楼层
WOW根本停不下来 发表于 2020-12-29 16:48
不需要破坏环境吧,在相应级别要求粒子范围内制造粒子然后减少100倍就行啦,破坏环境什么的多不好。

你说的制造粒子什么意思?只要能达到日常监控标准的100倍,不破坏也行啊,但实际上很多企业在进行空调系统确认时都是同步进行了设备检修之类的(一般情况如果饱和生产的话,不会单独停产来搞),基本上这个环境也是被破坏了。  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-30 09:11:53 | 显示全部楼层
制造粒子。。。。。人为产尘嘛。一般来说是同步的,但是就算是检修也是动作尽量小一点。之前还有持续生产的时候做空调系统确认的,进车间做确认的话就得和正常工作人员进去操作一样,物品进去清洁,人员进去更衣。除了灌装、生产车间,其它好像大多都是单独做(主要是也没啥大的设备需要维保的)。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-30 13:52:07 | 显示全部楼层
努力赚钱植发 发表于 2020-12-30 11:51
1、是≥5,计算结果没有问题,是那栏输入错误。
2、初始浓度400万,是除以0.0283后得到的400万,采用人 ...

是没有问题的。
≥0.5.png
≥5.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-30 16:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有个问题咨询,为什么要除以0.0283?

点评

结果是要算1000L的粒子数,D级区的只采样1分钟,我们的尘埃粒子计数器1分钟的采样量为28.3L。  发表于 2021-1-6 11:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-31 19:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
吕江涛888 发表于 2020-12-30 16:07
楼主有个问题咨询,为什么要除以0.0283?

换算成个/立方米
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-8 22:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
贵公司的粒子计数器不能直接报告颗/立方吗?直接跟标准对比,为什么要除来除去。关于初始浓度过大的问题,建议A/B级按照100倍来做,C/D级按照10倍来做。希望对你有帮助。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 03:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表