蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3602|回复: 5
收起左侧

过滤器的安装

[复制链接]
药徒
发表于 2021-1-30 10:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们浓缩液储罐位于D级洁净区内,罐体有真空和排空管道,问一下大家排空管道排空口是否需要安装过滤器,滤芯多长时间更换一次,谢谢!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-30 11:10:16 | 显示全部楼层
非无菌的嘛,不需要装过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-1-30 11:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2021-01-30 11:10
非无菌的嘛,不需要装过滤器

谢谢!不过我们双效浓缩器排空阀上有安装,主要是浓缩液储罐里面有药液存放。

点评

双效浓缩器是在一般区,浓缩液体是要进入洁净区的,为了避免一般区的空气污染,所以安装是合理的,你这个是在洁净区,所以可以不用安装  详情 回复 发表于 2021-1-30 14:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-30 12:17:45 | 显示全部楼层
实际上取决于你的暴露时间和微生物生长风险,产品有微生物限度要求,需要过程管控
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-30 14:01:26 | 显示全部楼层
dada2345 发表于 2021-1-30 11:32
谢谢!不过我们双效浓缩器排空阀上有安装,主要是浓缩液储罐里面有药液存放。

双效浓缩器是在一般区,浓缩液体是要进入洁净区的,为了避免一般区的空气污染,所以安装是合理的,你这个是在洁净区,所以可以不用安装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-5 13:25:48 | 显示全部楼层
当然要装过滤器了,我们称之为呼吸器,如果有除菌要求的还得是除菌滤芯,有水分存在的还得电加热恒温,不然排空的时候,水分堵住疏水滤芯,压力过大把料罐压扁了