蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3013|回复: 30
收起左侧

洁净室内房间连击外部的压差表,压差要大于10么

  [复制链接]
药徒
发表于 2021-8-4 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净室其他房间压差都合格,包括最内的其他房间对外部的压差表均符合要求,但是有个清洗间因为设置的是内部负压,所以对外部的压差小于10了。这样可以么,房间是没有门联通外部的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 16:44:25 | 显示全部楼层
GMP指南---厂房设施与设备 第四十八条: 洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10Pa, 必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-4 10:57:38 | 显示全部楼层
不同级别的压差满足要就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-4 11:07:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 sss123456 于 2021-8-4 11:09 编辑

不可以           建议看看这个:GB50073-2013 《洁净厂房设计规范》
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-4 11:09:09 | 显示全部楼层
洁净区与非洁净区的压差至少10pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-4 11:25:50 | 显示全部楼层
严格来说不可以哦,建议将回风调小一点或者将回风口的百叶窗调小一点,将这个房间压差升一点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-4 13:03:54 | 显示全部楼层
是怎么知道清洗间的压差对外部大气的压差小于10帕的?通过相邻房间的压差计算的?
既然是没有连通外部大气,设置的是内部负压,只要清洗间和走廊的压差表符合公司的压差梯度要求就可以,不用考虑对外界大气的压差。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-4 13:37:18 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2021-8-4 13:03
是怎么知道清洗间的压差对外部大气的压差小于10帕的?通过相邻房间的压差计算的?
既然是没有连通外部大气 ...

有对外压差表...有传递窗的房间都加了压差表。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-4 13:38:59 | 显示全部楼层
正能量1 发表于 2021-8-4 11:25
严格来说不可以哦,建议将回风调小一点或者将回风口的百叶窗调小一点,将这个房间压差升一点

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-4 15:39:50 | 显示全部楼层
既然有外部压差表的话,那你的整体压差怕是要调整了。毕竟洁净区和一般区的压差至少要>10pa,不满足这个条件,那就把整体的压差都提高才行。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-4 17:14:29 | 显示全部楼层
花有重开日,人 发表于 2021-8-4 15:39
既然有外部压差表的话,那你的整体压差怕是要调整了。毕竟洁净区和一般区的压差至少要>10pa,不满足这个条 ...

主要是其他有表的房间压差都很高的..30-40,就这个房间有问题

点评

这样就好办了,把清洗间对外部压差调到20左右,一边是大于10的正压,一边是需要的负压环境  详情 回复 发表于 2021-8-13 15:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 11:25:01 | 显示全部楼层
这个房间的出风口出风量正常吗?有没有可能是高效堵了。

点评

也有可能这个房间排风口的问题,其他地方也可能漏风  发表于 2021-8-6 16:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 13:16:16 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2021-8-4 13:03
是怎么知道清洗间的压差对外部大气的压差小于10帕的?通过相邻房间的压差计算的?
既然是没有连通外部大气 ...

不赞同哦,至少天花板是连接非洁净区的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-5 22:53:30 | 显示全部楼层
洁净区不可能每个房间都是对外界的压差,清洗间只是对洁净区房间外的压差,可以小于10Pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-6 08:44:18 | 显示全部楼层
洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10Pa,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-6 09:28:39 | 显示全部楼层
逸心人 发表于 2021-8-4 17:14
主要是其他有表的房间压差都很高的..30-40,就这个房间有问题

其他的都有3-40的,应该可以单个房间调下看看的。里面的梯度可以小点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-6 09:41:37 | 显示全部楼层
这个问题有意思,以前还真的没有考虑过,个人觉得可以。个人理解的10pa指的是相邻不同洁净级别的压差,并不一定要整个洁净区所有功能间都与外界保持10pa的压差,也没有意义,比如说称量间;同一洁净级别、不同功能间之间保持一定的压差梯度是有必要的,参考值为5pa。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-6 15:05:32 | 显示全部楼层
清洗室与外部之间有传递窗,压差应不小于10pa。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-7 14:56:48 | 显示全部楼层
现在还是胖娃 发表于 2021-8-6 09:41
这个问题有意思,以前还真的没有考虑过,个人觉得可以。个人理解的10pa指的是相邻不同洁净级别的压差,并不 ...

天花板是直接对外部的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-9 10:06:53 | 显示全部楼层
185234329 发表于 2021-8-7 14:56
天花板是直接对外部的。

相对负压的功能间如果与一般生产区不相邻,压差小于10pa,请问存在什么风险?没有查到相关的资料,特请教
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-26 00:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表