阳性对照室缓冲间的压差是≤-5Pa,但是压差表上不显示负数啊,我们的压差记录怎么写呢,数值应该是-3Pa还是6Pa这种

点评

你的压差表有负量程吗  发表于 2021-8-30 10:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 11:49:41 | 显示全部楼层
写明了“**房间至缓冲间”压差6Pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 08:55:10 | 显示全部楼层
1、可能是压差确实不对。2、压差表是不是装反了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 08:58:09 | 显示全部楼层
压差表我记得正压负压都可以显示成正数吧,只要改一下接管方式
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 09:05:45 | 显示全部楼层
压差表的安装问题:
一般是可选配2MM厚304不锈钢差压表安装面板,安装完成后,无任何外露部件,整体美观、安装维护方便。
一般是在洁净室与非洁净室之间检测压差,安装位置一般是洁净室与非洁净室之间的墙体 方便从外面看到洁净室里面与外面的压差,红油型压差表注意安装时要水平安装 指针型压差表要注意调零,另外要注意压差表的接管方向 高压管接高压房间 低压管接低压房间。
如果洁净室是正压室,那就把压差表的高压端接入洁净室,低压端不接;
这个帖子里的https://www.ouryao.com/forum.php ... hlight=%D1%B9%B2%EE
如果洁净室是负压室,那就把压差表的低压端接入洁净室,高压端不接。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 09:20:03 | 显示全部楼层
先确认一下你的压差表在0压差时指针是在中间还是靠左边,在中间的是可以显示负压的,靠左边的不能显示负压。安装时需要确认好压差方向,不能显示负压的记录时描述其他区域相对阳性室的压差为xx
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-30 09:31:35 | 显示全部楼层
我们的压差表显示没有负压差啊,数值是1-60,是不是得换压差表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 09:37:43 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 09:56:13 | 显示全部楼层
应该是装反了吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-30 10:54:10 | 显示全部楼层
看你采用的是什么显示类型的压差装置,有的有正负,有的只显示正值;按照你所说,理论上阳性对照室缓冲间是负压,应该记负的多少多少pa,但基于数据完整要求,你需要根据目视的值进行相应的记录,压差装置显示什么就记录什么。除非你有额外的方法数据能证明阳性对缓冲是负压
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-30 11:40:27 | 显示全部楼层
我们的压差表是这样子的
b348172a365fa4120133589309d9f45.png

点评

1. 表没问题,换一下正负压接管口就可以了 2. ≤-5Pa 意思就是反过来大于5帕就行  详情 回复 发表于 2021-8-30 13:58
记录里设置正压,负压两个选项进行勾选  发表于 2021-8-30 12:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-30 11:41:48 | 显示全部楼层
没有负量程,我是个化验员,

点评

看压差装置的接管位置信息(背面及侧面),上面有标记压差相对大及相对低的信息  详情 回复 发表于 2021-8-30 13:14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-30 13:14:37 | 显示全部楼层
ainibaobao123 发表于 2021-8-30 11:41
没有负量程,我是个化验员,

看压差装置的接管位置信息(背面及侧面),上面有标记压差相对大及相对低的信息
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-30 13:58:28 | 显示全部楼层
ainibaobao123 发表于 2021-8-30 11:40
我们的压差表是这样子的

1. 表没问题,换一下正负压接管口就可以了
2. ≤-5Pa 意思就是反过来大于5帕就行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:58:45 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2021-8-30 13:58
1. 表没问题,换一下正负压接管口就可以了
2. ≤-5Pa 意思就是反过来大于5帕就行

好的,大神,谢谢回答
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-30 19:34:57 | 显示全部楼层
压差的概念要搞清楚。不可能是负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-8 15:38:20 | 显示全部楼层
装反了,这还用问
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 02:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表