空调系统循环以及加热量如何计算

[复制链接]
药徒
发表于 2021-9-4 09:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,请问一下万级车间对空调系统的要求吗? 比如每小时循环多少次 加热量怎么计算等等? 有没有什么标准吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-4 14:17:19 | 显示全部楼层
要计算风量、房间体积、换气次数等,至于你说的什么加热量是根据新风以及洁净区人员的数量而算出的送新风量,以保证人的舒适度,洁净区温度和湿度是直接的指标。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-4 15:03:27 | 显示全部楼层
万级规范要求换气次数20-25次/H,一般设计会按30次算循环风量。加热加湿量要根据车间的温湿度范围、地区、排风量、新风量计算。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-6 09:00:08 | 显示全部楼层
你说的万级ISO7,是指静态吗,根据《GB 50457-2019_医药工业洁净厂房设计标准》,C级(静态ISO7,动态ISO8)换气次数20~40次,无菌指南推荐是30次。
制药厂是这样的,医疗器械是否有其他规范不太清楚。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:12:48 | 显示全部楼层
广州fc 发表于 2021-9-4 15:03
万级规范要求换气次数20-25次/H,一般设计会按30次算循环风量。加热加湿量要根据车间的温湿度范围、地区、 ...

您好,你说的加热量是根据这个方法算的  请问有没有那个标准指出呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:22:28 | 显示全部楼层
广州fc 发表于 2021-9-4 15:03
万级规范要求换气次数20-25次/H,一般设计会按30次算循环风量。加热加湿量要根据车间的温湿度范围、地区、 ...

有没有那个标准说了按照什么公式计算吗
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-7 10:22:57 | 显示全部楼层
加热加湿量没有规范要求,因为不同地区,所有不同的参数。例如东北跟广东的夏冬气候参数不一样,所以相同条件下,加热加湿量也不一样。这个工作一般是由暖通设计师根据车间面积、新排风量、温湿度要求,在焓湿图上计算出来。你需要的话 可以加我 我帮你算一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-13 21:08:37 | 显示全部楼层
G姐 发表于 2021-9-6 09:22
有没有那个标准说了按照什么公式计算吗

房间体积X换气次数=风量     
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-4 05:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表