车间空调送风新风量占比5%是不是过低了?请大大们指导下。

点评

GB50457要求室内每人新鲜空气量不应小于40m3/h,根据风量、最大允许人数算一下,需要多少新风  发表于 2021-9-6 11:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 11:45:56 | 显示全部楼层
GMP中洁净室都有,具体的计算方法是高效出风口风量/洁净间面积≧20(新装的空调系统或车间需≧22),按这个条件去做,如果你每个房间都满足了,那么你的空调系统也就是满足要求的。希望对你有所帮助。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 10:55:49 | 显示全部楼层
大神,加个联系方式请教一下你问题  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 10:58:16 | 显示全部楼层
简直太省钱了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-6 11:05:18 | 显示全部楼层
G姐 发表于 2021-9-6 10:55
大神,加个联系方式请教一下你问题

601172882@qq.com邮箱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 11:26:07 | 显示全部楼层

您好,请问一下万级车间对空调系统的要求是什么?  具体有在那个标准指出呢?   你这个是邮箱,查询不到呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-6 12:30:18 | 显示全部楼层
awllow 发表于 2021-9-6 11:45
GMP中洁净室都有,具体的计算方法是高效出风口风量/洁净间面积≧20(新装的空调系统或车间需≧22),按这个 ...

这个计算方法和标准是哪里规定的?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-6 14:33:07 | 显示全部楼层
对于洁净室,新风量一般主要是用于补充系统的漏风量,如果没有工艺设备排风的话,建议15~30%。
新风量最低不要低于10%,因为根据规范要求,空调机组和风管系统的漏风量按照5~10%考虑。

点评

这个哪里的出处  详情 回复 发表于 2024-7-27 08:35
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-6 14:40:49 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-9-6 14:33
对于洁净室,新风量一般主要是用于补充系统的漏风量,如果没有工艺设备排风的话,建议15~30%。
新风量最低 ...

您说的规范是指哪一个呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 15:18:26 | 显示全部楼层
如果总风量特别大好像也行?人员安全角度的安全需氧量满足了就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-7 09:10:36 | 显示全部楼层
GB50457-2019,规范中9.1.4有要求
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-7 09:54:34 | 显示全部楼层
是的啊,在楼上说的《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457中,看9.2.27条文解释更清楚些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-7 14:23:49 | 显示全部楼层
卓29741af1 发表于 2021-9-6 12:30
这个计算方法和标准是哪里规定的?

看下GB50457-2008 标准中有具体要求,万级的大于20,十万级的大于15.我们是万级的,所以大于20,为了方便后续管理,新的洁净厂房验收要大于22,这个是经验数据,否则以后车间风量很难管控。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-7 16:44:58 | 显示全部楼层
新风量的设定满足如下的三个条件:(1)满足室内人员每人每小时40立方米的新风需要;(2)满足平衡房间产热产湿量的需要;(3)补偿设施泄漏风量的需要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-8 12:01:47 | 显示全部楼层
指教了,学会一点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-9 08:27:52 | 显示全部楼层
净化厂房设计要求30%新风
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-10 10:56:39 | 显示全部楼层
按照ASHRAE的漏风量补偿值估算
Positive(+): SA-(RA+EA)=15%SA
Positive(++): SA-(RA+EA)=30%SA
所以,新风量最好不要低于15%,否则做房间压差调试时会比较麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-10 14:06:32 | 显示全部楼层
按常规来说10%是底线,否则还不够补充泄漏风量的呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-12 15:36:30 | 显示全部楼层
卓29741af1 发表于 2021-9-6 12:30
这个计算方法和标准是哪里规定的?

应该是这个就是换气次数,公式还有点问题。应该是除以体积。但是楼主说的是另外的课题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-12 15:38:00 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2021-9-10 14:06
按常规来说10%是底线,否则还不够补充泄漏风量的呢。

我公司新风管只有新风阀开度,没有风量,你们是怎么算新风量的占比?

点评

新风管打孔,用风速仪测风速,测点间距不超200均布  详情 回复 发表于 2021-9-16 10:24
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-17 20:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表