以前碰到这种情况,两条生产线,共用一个储罐的纯化水,其中,二号生产线,用氢氧化钠洗,二号线的药罐,不知道什么原因使二号生产线的电导率达到6.32,一号生产线的电导率,为0.65。总储灌排水,纯化水显粉红色。
原因排查:我个人认为是二号循环泵的压力低,车间内的循环压力高,导致纯化水混流,知道是否正确?请各位老师,帮忙分析一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-30 12:47:05 | 显示全部楼层
总储灌排水,纯化水显粉红色,第一感觉是循环系统可能有红绣,但是两条线都用总储罐的纯化水进行清洗,一条线合格、一条不合格,这点值得推敲。有可能总储罐去生产线的清洗管路没有红绣,排放收集管路有红绣;二线有氢氧化钠处理,也可能存在氢氧化钠残留导致电导升高。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-30 09:18:47 | 显示全部楼层
你描述的不清晰,不过都粉红色了,好吓人。红绣了?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-30 09:43:22 来自手机 | 显示全部楼层
管路大概率生锈了,要不管路破了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-30 09:48:02 | 显示全部楼层
如果管道内的纯化水长时间不流动,也会导致电导率上升
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-30 09:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2021-09-30 09:18
你描述的不清晰,不过都粉红色了,好吓人。红绣了?

由于我是新人,描述的现象与经验可能不足,电脑率超标的时候,我们这边必须,排出储罐水,还要灭菌,上报到qa,再让qc重新检测,在排除灌水的时候发现是,粉红色的

点评

你们的管道出了大问题,和你猜测的风马牛不相及  详情 回复 发表于 2021-9-30 10:01
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-9-30 10:01:34 | 显示全部楼层
彭哥 发表于 2021-9-30 09:52
由于我是新人,描述的现象与经验可能不足,电脑率超标的时候,我们这边必须,排出储罐水,还要灭菌,上报 ...

你们的管道出了大问题,和你猜测的风马牛不相及
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-30 13:49:34 | 显示全部楼层
排出罐的水已经发现颜色,这个污染的程度就大了,首先要查明这个颜色是什么东西,然后才能够......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-30 13:55:25 | 显示全部楼层
你附一张CIP的PID图可能让大家更容易理解,但排水都变色了,管路中肯定出大问题了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-30 15:05:00 | 显示全部楼层
看看储罐内部情况
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 22:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表