蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2514|回复: 25
收起左侧

[缺陷整改] 求指点压缩空气除菌问题

[复制链接]
发表于 2021-10-9 09:26:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我这边建厂初期因为选型问题选了微油空压机导致我后端出来的压缩空气携带霉菌,如何在后端来解决呢,除菌过滤器如何选择请各位大神赐教
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-9 10:27:26 | 显示全部楼层
鲍斯净化 发表于 2021-10-9 10:23
用的油空压机,如果油多的话,普通的过滤器除油是不太理想的,长期用的话需要更换滤芯,可以考虑下催化氧化 ...

冷干机前后端已有4级过滤,都有按时跟换滤芯,目前主要问题是压缩空气就一个问题菌超标
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 09:54:26 | 显示全部楼层
前端与末端各增加0.22的微孔除菌过滤器
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-9 09:58:18 | 显示全部楼层
snake1 发表于 2021-10-9 09:54
前端与末端各增加0.22的微孔除菌过滤器

需要接入蒸汽来除菌吗?还是只要首位端加微孔除菌过滤器
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-9 10:06:23 | 显示全部楼层
加过滤器就行了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-9 10:09:05 | 显示全部楼层

能否详细的指点一下,本人属于新进行业的小白
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 10:12:34 | 显示全部楼层
gundear 发表于 2021-10-9 09:58
需要接入蒸汽来除菌吗?还是只要首位端加微孔除菌过滤器

不需要,增加除油过滤器,每个使用端增加除菌过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 10:14:53 | 显示全部楼层
路过学习学习
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-9 10:15:04 | 显示全部楼层
snake1 发表于 2021-10-9 10:12
不需要,增加除油过滤器,每个使用端增加除菌过滤器

我这边冷干机前后端已有了4级过滤器了,我想在前端解决携菌问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 10:22:29 | 显示全部楼层
直接后端加一个除菌过滤器就可以了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-9 10:23:36 | 显示全部楼层
鲍斯净化 发表于 2021-10-9 10:22
直接后端加一个除菌过滤器就可以了

大神有此类过滤器推荐吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 10:23:59 | 显示全部楼层
用的油空压机,如果油多的话,普通的过滤器除油是不太理想的,长期用的话需要更换滤芯,可以考虑下催化氧化类的除油设备,比较稳定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 10:28:13 | 显示全部楼层
gundear 发表于 2021-10-9 10:23
大神有此类过滤器推荐吗?

我们没有用过这类的除菌过滤器的,这种区分应该是以滤芯和过滤精度来选择。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-9 10:29:55 | 显示全部楼层
鲍斯净化 发表于 2021-10-9 10:28
我们没有用过这类的除菌过滤器的,这种区分应该是以滤芯和过滤精度来选择。

好吧,我这边其他都OK,就是菌的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 11:09:36 | 显示全部楼层
gundear 发表于 2021-10-9 10:15
我这边冷干机前后端已有了4级过滤器了,我想在前端解决携菌问题

解决不了???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-9 13:23:17 | 显示全部楼层

目前的情况是只能加蒸汽除菌过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 14:25:06 | 显示全部楼层
确认是微油空压机的造成的霉菌超标,而不是其它原因?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-9 14:59:46 | 显示全部楼层
gundear 发表于 2021-10-9 10:27
冷干机前后端已有4级过滤,都有按时跟换滤芯,目前主要问题是压缩空气就一个问题菌超标

压缩空气怎么检验的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-9 16:14:15 | 显示全部楼层
输送管道已废,里边有油
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-11 12:10:31 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2021-10-9 16:14
输送管道已废,里边有油

重新清洗可以吗?

点评

可以咨询厂家, 因为管道特殊性,气能接触到的,溶液可不一定能完全清洗到,通常清洗方法可能是无效的,因为管道没法通高压、高热的清洗液,甚至洗油需要特殊的清洗剂  详情 回复 发表于 2021-10-11 12:26
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-14 02:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表