更换压缩空气系统管道过滤器,需变更吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-2-7 09:38:10 | 显示全部楼层
变更控制管理又何妨呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-7 10:13:23 | 显示全部楼层
楼主说的不是很清楚?更换滤芯是打算怎么个换法呢?是不同厂家的同规格尺寸的换成一个厂家的呢?还是不同规格尺寸的换成一个规格尺寸的呢?另外,终端使用点是有滤芯的,前端如果是更换同材质,同规格的走个内部变更,做个简单的确认。以后定期更换的话写个更换记录或者维保记录即可。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-7 10:25:41 | 显示全部楼层
gk87 发表于 2022-1-28 14:37
第一个思路是要走变更的 然后进行确认/验证,第二个思路有问题,你的文件应该写的是更换滤芯而不是更换一整 ...

属实思路2有些理论依据不强,但也确实有提出的想法的同事,目的主要是为减少工作内容,根据实际经验来判断即使更换过滤器(含滤芯),也不会对系统造成影响。生产级别也不是很高,故想以较少的工作达到目标。至于如果有老师提出质疑的话,再面临改进,那样可能就会对整个管理方式进行修改。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-7 10:26:47 | 显示全部楼层
feignte 发表于 2022-1-29 13:31
换型号属于变更,原型号属于维护。
这两种都应做验证,验证的程度自己决定。

依据变更方式了,最终。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-7 10:30:41 | 显示全部楼层
shixinyun 发表于 2022-1-30 21:57
我们公司压缩空气系统建立有相应的附属部件清单(所有设备都有),清单里面有规定了过滤器的厂商、规格型号 ...

实名羡慕,但国内小企业对实际体系控制管理、人员配备(人员素质)都没有达到要求。贵公司的方式感觉实行起来会方便很多实际操作的。现在好多企业都是在原来的基础上改进,而改进就需要推翻,那样工作量比最初就规定严格会大的多。困难且企业领导并不重视!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-7 10:31:56 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2022-2-7 10:13
楼主说的不是很清楚?更换滤芯是打算怎么个换法呢?是不同厂家的同规格尺寸的换成一个厂家的呢?还是不同规 ...

不是仅更换滤芯,是更换整个过滤器外壳及滤芯。选择变更的方式了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-8 15:31:27 | 显示全部楼层
还是做一次验证比较稳妥,之后自己像环境监测那样,定期监测压缩空气质量就好了,然后把更换滤芯作为维护保养措施写到文件里就行了;
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-28 15:44:19 | 显示全部楼层
为什么不愿意按照变更控制进行控制呢?该做的工作也不少,该做的验证也不少,空气质量也需要检测,认为按照变更控制去实施更可控。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-12 20:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表