[制药用水] 注射用水换热器内部发生泄漏怎么办?

[复制链接]
发表于 2022-3-15 14:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
再完美的设备都有一定的风险, 如果注射用水换热器内部发生 注射水泄漏,该如何处置,除了直观的TOC、电导率判断,还有哪些判断标准呢?望前辈讲解!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-15 15:04:15 | 显示全部楼层
检查内部核心原配件是否受损,以及重新使用后注射水的杂质、微生物是否超标等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-15 15:24:20 | 显示全部楼层
一般来说双管板换热器的设计就是防止自来水渗漏,如果出现自来水渗漏会从换热器两头的封头处漏出来,另外按厂家规定的寿命进行更换,可有效降低风险,至于说渗漏了之后,我觉得如果测TOC电导率测出来了,那就漏的很厉害了,小渗漏没办法看出来的,个人见解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-15 15:46:33 | 显示全部楼层
一般设计的时候换热介质的压力小于注射用水的压力,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-18 15:27:43 | 显示全部楼层
要是漏了也只有靠目前的在线检测体现出来,或者周期的气密试验(不知道您们做不做),不要指望压差不会污染,循环管道的高流速会把公用介质带进去的