各大佬,压差记录表上的房间对房间,正压的房间是否一定要写在前面?还是只要标明相邻的两个房间即可?可以不分正负压房间的前后顺序。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-16 08:28:50 | 显示全部楼层
记录上设计上空气流向,比如干燥间→走廊,这样不就搞定了

点评

好的,谢谢了,那我就二更对一更,功能间对走廊这样子,另外,那阳性间是负压,是不是应该写成阳性二更对阳性间?能提供下你们的阳性间和二更有多少压差吗?这边实际没数据想参考下,谢谢了  详情 回复 发表于 2022-4-16 11:25
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-4-16 08:38:05 | 显示全部楼层
一般都是看空气流向,也可以说正压在前。否则你突然多了一个负压选项也不好解释。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-4-16 09:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以,但是不觉得很丑么,一会正一会负,还要拧一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-16 09:52:23 | 显示全部楼层
标注压差流向
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-16 11:23:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位,那我就二更对一更这样子,另外,那阳性是负压,是不是应该写成阳性二更对阳性间?各位能提供下你们的阳性间和二更有多少压差吗?这边实际没数据想参考下

点评

这个按同级别洁净区管理就行吧  详情 回复 发表于 2022-4-16 12:12
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-16 11:25:38 | 显示全部楼层
我比烟花还寂寥 发表于 2022-4-16 08:28
记录上设计上空气流向,比如干燥间→走廊,这样不就搞定了

好的,谢谢了,那我就二更对一更,功能间对走廊这样子,另外,那阳性间是负压,是不是应该写成阳性二更对阳性间?能提供下你们的阳性间和二更有多少压差吗?这边实际没数据想参考下,谢谢了
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-4-16 12:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2022-4-16 11:23
好的,谢谢各位,那我就二更对一更这样子,另外,那阳性是负压,是不是应该写成阳性二更对阳性间?各位能提 ...

这个按同级别洁净区管理就行吧

点评

应该是一更对准备间,但是这边的菌检室二更对一更也给装上了,大佬,阳性二更对阳性是多少压差呀,能否提供下数据  详情 回复 发表于 2022-4-16 12:39
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-16 12:39:37 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-4-16 12:12
这个按同级别洁净区管理就行吧

应该是一更对准备间,但是这边的菌检室二更对一更也给装上了,大佬,阳性二更对阳性是多少压差呀,能否提供下数据

点评

我不知道会不会是你有什么想法我没了解到,正常公司内部都有规定同级别洁净区的压差标准文件,应该参照内部文件。 GMP没有规定具体数值,仅表述为同级别需要有一定压差。我们按照国外标准,定的是5pa。  详情 回复 发表于 2022-4-16 14:15
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-4-16 14:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2022-04-16 12:39
应该是一更对准备间,但是这边的菌检室二更对一更也给装上了,大佬,阳性二更对阳性是多少压差呀,能否提供下数据

我不知道会不会是你有什么想法我没了解到,正常公司内部都有规定同级别洁净区的压差标准文件,应该参照内部文件。

GMP没有规定具体数值,仅表述为同级别需要有一定压差。我们按照国外标准,定的是5pa。

点评

谢谢,正因为不能提供给我厂房压差的设计图纸,我也知道二更对一更是同级别的,只要形成压差梯度即可,但也给装上了,就得监管就得记录。无语了。  详情 回复 发表于 2022-4-17 08:04
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-17 08:04:24 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-4-16 14:15
我不知道会不会是你有什么想法我没了解到,正常公司内部都有规定同级别洁净区的压差标准文件,应该参照内 ...

谢谢,正因为不能提供给我厂房压差的设计图纸,我也知道二更对一更是同级别的,只要形成压差梯度即可,但也给装上了,就得监管就得记录。无语了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-4-17 08:23:20 | 显示全部楼层
一更(CNC或者D),二更C级。缓冲做成正压气闸,阳性相对缓冲间负压,同时阳性相对二更应为正压。
2022-04-17.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-17 09:27:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 juliahe 于 2022-4-17 09:36 编辑
zackzong 发表于 2022-4-17 08:23
一更(CNC或者D),二更C级。缓冲做成正压气闸,阳性相对缓冲间负压,同时阳性相对二更应为正压。


点评

首先非常感谢你的帮助,由于这边公司提供不了你这样的压差图纸,这边的阳性只设计了一更、二更、阳性对照三个房间,压差表装了二只,是二更对一更、阳性对二更,那么,这两个压差表要达到多少pa才能符合规定?  详情 回复 发表于 2022-4-17 09:36
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-17 09:36:16 | 显示全部楼层

首先非常感谢你的帮助,由于这边公司提供不了你这样的压差图纸,这边的阳性只设计了一更、二更、阳性对照三个房间,压差表装了二只,是二更对一更、阳性对二更,那么,这两个压差表要达到多少pa才能符合规定?

点评

我怎么图片传不上去呢?急人  详情 回复 发表于 2022-4-17 09:37
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-17 09:37:54 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2022-4-17 09:36
首先非常感谢你的帮助,由于这边公司提供不了你这样的压差图纸,这边的阳性只设计了一更、二更、阳性对照 ...

我怎么图片传不上去呢?急人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-18 09:22:25 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2022-4-17 09:36
首先非常感谢你的帮助,由于这边公司提供不了你这样的压差图纸,这边的阳性只设计了一更、二更、阳性对照 ...

缓冲间不设置吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-18 13:10:46 | 显示全部楼层
怎么描述都可以,就是哪个房间对哪个房间为±多少pa,比如阳性间对缓冲间为-10pa,缓冲间对阳性间为10pa,两种都可以的

点评

好的,谢谢,明白了  详情 回复 发表于 2022-4-19 13:57
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-18 19:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
按气压流向写,因为写的都是正数。你写负数就反过来
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-19 13:57:31 | 显示全部楼层
allsadispast 发表于 2022-4-18 13:10
怎么描述都可以,就是哪个房间对哪个房间为±多少pa,比如阳性间对缓冲间为-10pa,缓冲间对阳性间为10pa, ...

好的,谢谢,明白了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 11:22:12 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2022-4-17 09:36
首先非常感谢你的帮助,由于这边公司提供不了你这样的压差图纸,这边的阳性只设计了一更、二更、阳性对照 ...

阳性间这边压差流向按你的设计一般就是阳性间对二更为-5PA以上,二更对一更5pa,总体来说就是二更压强最高对阳性间是正压,对一更也是正压,压差的要求一般就是不同级别洁净室之间≥5pa,洁净区对非洁净区≥10pa。

点评

非常感谢,解释的很透彻,明白了  详情 回复 发表于 2022-4-22 12:28
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-17 22:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表