蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1060|回复: 22
收起左侧

[生产制造] [讨论] 新厂房分级区什么时候开始全面消毒

[复制链接]
药徒
发表于 2022-6-26 06:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
药厂厂房建设,HVAC施工完成,安装好高效过滤,HVAC进行SAT,风量平衡,HVAC完成IQ、OQ,环境进行整体PQ。

请教大侠们,这些时间点或时间段,到底什么时候来进行洁净区域的全面环境消毒比较合适?

是否有法规或行业协会文件要求或建议?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-26 12:40:14 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-6-26 12:28
非常感谢!是否有类似文件或ISPE之类的推荐?我查了好久没有查到类似要求。

是的 没有对装完高效后的消毒要求  企业可以通过评估增加控制措施  

该内容可以解释为CCS(污染控制策略)或者QRM(质量风险管理)里讲的“Risk mitigation”(风险缓解/降低)

比如楼主提到区域可能会有较高的生物负载,本质上对PQ前都没有任何影响,唯一担心的问题就是可能微生物负载积累到一定水平导致PQ过不了

我可以明确告诉楼主这是很有可能的

我们当时有个D级三次臭氧微生物降不下来,用杀孢子剂熏蒸才得以通过,五年前一个厂房(B级)杀孢子剂薰了2次,甲醛薰了一次。

法规/指南是对药品生产我理解为最低要求,对于风险控制和风险降低更多需要依靠药品生产人员自己经验来执行。

点评

谢谢大侠分享!顺便也好奇下,既然你遇到过PQ之前没做消毒,导致区域微生物超标,为啥还会考虑在空调PQ之前做消毒呢?是因为人员不足?还是消毒剂费用?  详情 回复 发表于 2022-6-27 08:37
当然楼主你要是问通常做法的话,我们目前通常还是选择在PQ时进行完整的清洁和消毒 一方面,在PQ前基本不会有充足的洁净区维护人员接手车间进行清洁消毒 二方面,PQ前还有很多工作要做,物料人员进进出出,消毒  详情 回复 发表于 2022-6-26 12:49
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-6-26 12:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-06-26 11:03
谢谢回复!
另外,如果安装完高效过滤之后到PQ之间时间较久,不进行消毒是否会对区域和过滤器洁净侧造成微生物污染?

若有次疑问,在完成高效安装后首次就行一下消毒控制即可。在正式进行pq之前再进行指定程序的消毒清洁

点评

谢谢,我也这么打算,同时,我在考虑在HVAC安装后到环境PQ之间维持一定程度的消毒操作。  详情 回复 发表于 2022-6-27 08:39
非常感谢!是否有类似文件或ISPE之类的推荐?我查了好久没有查到类似要求。  详情 回复 发表于 2022-6-26 12:28
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-26 07:41:52 来自手机 | 显示全部楼层

点评

谢谢回复! 另外,如果安装完高效过滤之后到PQ之间时间较久,不进行消毒是否会对区域和过滤器洁净侧造成微生物污染?  详情 回复 发表于 2022-6-26 11:03
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-6-26 07:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说得对,就行pq之前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-26 08:21:28 | 显示全部楼层
支持楼上观点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-26 11:03:04 | 显示全部楼层

谢谢回复!
另外,如果安装完高效过滤之后到PQ之间时间较久,不进行消毒是否会对区域和过滤器洁净侧造成微生物污染?

点评

若有次疑问,在完成高效安装后首次就行一下消毒控制即可。在正式进行pq之前再进行指定程序的消毒清洁  详情 回复 发表于 2022-6-26 12:06
不影响 PQ前消毒至符合要求即可  详情 回复 发表于 2022-6-26 11:57
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-26 11:57:06 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-6-26 11:03
谢谢回复!
另外,如果安装完高效过滤之后到PQ之间时间较久,不进行消毒是否会对区域和过滤器洁净侧造成 ...

不影响 PQ前消毒至符合要求即可

点评

我有点担心,怕霉雨季节,或者环境湿度控制不足,是否区域会有较高的生物负载。  详情 回复 发表于 2022-6-26 12:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-26 12:28:06 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-26 11:57
不影响 PQ前消毒至符合要求即可

我有点担心,怕霉雨季节,或者环境湿度控制不足,是否区域会有较高的生物负载。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-26 12:28:47 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-6-26 12:06
若有次疑问,在完成高效安装后首次就行一下消毒控制即可。在正式进行pq之前再进行指定程序的消毒清洁

非常感谢!是否有类似文件或ISPE之类的推荐?我查了好久没有查到类似要求。

点评

针对目的,有很多有效的放法,选择一个就行,我没有看见那个法规说这么细的,再说了法规更多说一个原则,  详情 回复 发表于 2022-6-26 16:25
是的 没有对装完高效后的消毒要求 企业可以通过评估增加控制措施 该内容可以解释为CCS(污染控制策略)或者QRM(质量风险管理)里讲的“Risk mitigation”(风险缓解/降低) 比如楼主提到区域可能会有较高的  详情 回复 发表于 2022-6-26 12:40
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-26 12:49:59 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-26 12:40
是的 没有对装完高效后的消毒要求  企业可以通过评估增加控制措施  

该内容可以解释为CCS(污染控制策 ...

当然楼主你要是问通常做法的话,我们目前通常还是选择在PQ时进行完整的清洁和消毒

一方面,在PQ前基本不会有充足的洁净区维护人员接手车间进行清洁消毒

二方面,PQ前还有很多工作要做,物料人员进进出出,消毒意义不大

不一一列举,总体而言性价比不高,所以我们还是选择在PQ
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-26 13:56:04 | 显示全部楼层

楼上说得对,就行pq之前
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-6-26 16:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-06-26 12:28
非常感谢!是否有类似文件或ISPE之类的推荐?我查了好久没有查到类似要求。

针对目的,有很多有效的放法,选择一个就行,我没有看见那个法规说这么细的,再说了法规更多说一个原则,
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2022-6-27 08:07:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-27 08:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-06-26 12:40
谢谢大侠分享!顺便也好奇下,既然你遇到过PQ之前没做消毒,导致区域微生物超标,为啥还会考虑在空调PQ之前做消毒呢?是因为人员不足?还是消毒剂费用?

点评

因为没多大意义 人员物料进进出出的,没两天就打回原形了  详情 回复 发表于 2022-6-27 09:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-27 08:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-06-26 12:06
若有次疑问,在完成高效安装后首次就行一下消毒控制即可。在正式进行pq之前再进行指定程序的消毒清洁

谢谢,我也这么打算,同时,我在考虑在HVAC安装后到环境PQ之间维持一定程度的消毒操作。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-27 09:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
水云深浪 发表于 2022-06-27 08:37
谢谢大侠分享!顺便也好奇下,既然你遇到过PQ之前没做消毒,导致区域微生物超标,为啥还会考虑在空调PQ之前做消毒呢?是因为人员不足?还是消毒剂费用?

因为没多大意义  人员物料进进出出的,没两天就打回原形了

点评

亲,是否考虑一下人员的进进出出程序和物料进入洁净区的程序,按要求控制一下呢。别敞开了传阿  详情 回复 发表于 2022-6-27 22:15
哈哈,好吧!谢谢亲的回答啊!  详情 回复 发表于 2022-6-27 20:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-27 20:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-06-27 09:25
因为没多大意义  人员物料进进出出的,没两天就打回原形了

哈哈,好吧!谢谢亲的回答啊!
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-6-27 22:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-06-27 09:25
因为没多大意义  人员物料进进出出的,没两天就打回原形了

亲,是否考虑一下人员的进进出出程序和物料进入洁净区的程序,按要求控制一下呢。别敞开了传阿

点评

算了 如果建新车间要忙的事一大堆 没空管那个 随他去吧  详情 回复 发表于 2022-6-27 22:18
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-27 22:18:05 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-6-27 22:15
亲,是否考虑一下人员的进进出出程序和物料进入洁净区的程序,按要求控制一下呢。别敞开了传阿

算了 如果建新车间要忙的事一大堆 没空管那个 随他去吧

点评

算了,说起新建厂房,我可真的是受够了。这点问题不是问题,怎么开心怎么来吧,也没功夫搭理它,一堆的体系文件,设备文件,方案规程,消毒方法,灭菌方法啥的等着呢,唉,鸡飞狗跳。  详情 回复 发表于 2022-6-27 22:28
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033