发表于 2022-7-25 10:36:02 | 显示全部楼层
Ahtincicr 发表于 2022-7-25 10:20
空间受限,机柜己经没有任何加装的地方

估计检查老师不能接受啊,觉得设备能力不足,说的严重点不具备生产条件啊。
那还是降低介质吧,或者看看在新风口能不能搞搞文章
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:38:16 | 显示全部楼层
Ahtincicr 发表于 2022-7-25 10:28
室外新风该怎么冷却呢?

找做冷却设备的厂家给做个冷却的呗。其实就是类似空调,把制冷盘管装新风管道里呗。或者可以在主机柜内增加空调也一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:41:17 | 显示全部楼层
砥砺前行n66 发表于 2022-7-25 10:35
如果你是生产部的,请把问题抛给工程部

工程部也可以抛回去,室内温度都能达到25度,也符合要求的。进行改造可能会导致厂房不符合要求。 我们工程人员在室外干活,别说空调了,连电风扇都用不上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:42:36 | 显示全部楼层
新风少进一点?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-25 10:47:44 | 显示全部楼层
Ahtincicr 发表于 2022-7-25 10:18
有25度,但是员工在里面干活会出汗

那就要看你是哪个部门的了,25度不是那种很大的动作,正常来说不会出汗。可以考虑区域人员加两百工资。以后合适了再改造。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:48:15 | 显示全部楼层
yevevil 发表于 2022-7-25 10:41
工程部也可以抛回去,室内温度都能达到25度,也符合要求的。进行改造可能会导致厂房不符合要求。 我们工 ...

达到25℃是其次,主要的是生产环境不能影响员工操作,洁净区干活的时候出汗肯定不符合要求,工程不管谁管的,基本的GMP要求都达不到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:54:06 | 显示全部楼层
1、楼顶的压缩机增加;2、是不是有些房间在产热,增大送风量,或者把房间风部分排出去;3、检查一下制冷效果、铜管等。夏天穿洁净服不干活还好,干活温度高容易出汗,最好开低一点,不动感觉到冷的那种
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-25 10:58:39 | 显示全部楼层
最简单的办法找外部公司解决,只要钱到位没有解决不了的事情
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-25 10:59:44 | 显示全部楼层
别想,加装制冷设备了,洁净区已经成型了,再加装,你验证要重新做的兄弟。先调查原因吧,吧温度降不下来的真正原因找到,是设备负荷不够还是顶楼隔热不够还是人员密度大,对症下药才是正道。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-25 11:06:50 | 显示全部楼层
你可以给空调机组所在房间降温,在取室内风。这是应急的方法,正常你就得改造空调机组。在洁区按空调的风险太大不适宜安装。在洁区干啥活呀,25度出一身汗,跟生产反映一下调整工作方法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:09:56 | 显示全部楼层
降温是第一,第二用什么设备或者方法 现在不影响设备跟员工
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:12:24 | 显示全部楼层
冷源是什么?冷源本身是否能够加大提供制冷量
产热房间主要是那些区域,产热放假是否单独排风。
这种问题要整体考虑
局部添加制冷设备,不说是否合适问题,你的室外机放置在哪里?无论风冷水冷都需要有个换热考虑吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:16:22 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-7-25 10:47
那就要看你是哪个部门的了,25度不是那种很大的动作,正常来说不会出汗。可以考虑区域人员加两百工资。以 ...

加两百?那还要什么空调
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-25 11:22:25 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2022-7-25 11:16
加两百?那还要什么空调

里面人不会很多,而且等超高温天气过去了,空调制冷就能满足要求。你要改造空调就不是个小事情了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:22:36 | 显示全部楼层
新风口封箱里面加柜机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:40:14 | 显示全部楼层
降低冷水温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:42:57 | 显示全部楼层
洁净区里面增加柜机不合适,因为洁净环境无法保证,增加的柜机首先不是洁净型(至少专门在洁净区使用的),其次清洁死角不好处理
可以考虑在新风口增加制冷设备,这个不是在洁净区,对洁净区环境无影响,只是改了以后要进行再确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:45:13 | 显示全部楼层
加机组  关 新风
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-25 11:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-25 11:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-07-25 11:51
给技术夹层装空调

但是 这很费  估计你们也舍不得
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 01:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表