蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1521|回复: 20
收起左侧

[设施设备] 泄露测试失败

[复制链接]
发表于 2022-8-31 18:16:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们新购了一台隔离器,开房间空调泄露测试失败,不开空调成功。厂家说我们空调问题,我们觉得隔离器还是漏,开始扯皮,不知道什么方法能判断出到底是谁的问题啊 困扰了一个月了!求大家给出出主意
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-31 18:21:07 | 显示全部楼层
在洁净区内漏,在外面就不漏,没道理啊,可以让厂家把所有接口重新检查一遍。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-31 19:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
当然是要在空调正常运转的情况下不漏才正常 可能是开了空调之后房间压力比不开压力大 这样内外的压力变大 漏得更快 隔离器这种设备就是这样变幻莫测 你们不如自己做一次箱体检漏 看能不能找出漏点
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-8-31 19:35:36 | 显示全部楼层
是不是开空调温差大啊  温度波动太大了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-31 20:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
我们氢氮检漏用了好几罐气了,最大漏点也就不过10检测不出来漏点了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-31 21:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-8-31 19:35
是不是开空调温差大啊  温度波动太大了

这温度是怎么影响啊 我不是很懂 现在夏天 确实非常热

点评

温度波动对泄露测定有影响,简单来说就是热胀冷缩  详情 回复 发表于 2022-8-31 21:04
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-8-31 21:04:07 | 显示全部楼层
18766511558 发表于 2022-8-31 21:01
这温度是怎么影响啊 我不是很懂 现在夏天 确实非常热

温度波动对泄露测定有影响,简单来说就是热胀冷缩
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-1 08:26:32 | 显示全部楼层
这隔离器就是漏点多,密封条材质不行。看看合同上验收标准是什么,如果合同签的模糊,你们只能自认倒霉了,花钱改造吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 09:03:24 | 显示全部楼层
这和背景房间的空调没关系,漏就是漏了,要么就是操作不规范,开空调测就不合格不开就合格应该就是个巧合
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-1 09:05:26 | 显示全部楼层
看下你们FAT怎么做的?难道FAT他们也是放在跟你们现在一样的环境?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 09:06:32 | 显示全部楼层
跟空调关系不大,看看检漏操作有没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 09:31:07 | 显示全部楼层
隔离器的压差是相对于洁净室内的,假设100PA开始,洁净室压差40PA,不开空调的话就是隔离器相对于外界100PA,开了空调就是相对于外界140PA,这就是隔离器检漏没检好啊

点评

而且验收要接近于实际生产使用的条件下不,以后还能不开房间空调生产么,让他们检  详情 回复 发表于 2022-9-1 09:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 09:32:31 | 显示全部楼层
屏风 发表于 2022-9-1 09:31
隔离器的压差是相对于洁净室内的,假设100PA开始,洁净室压差40PA,不开空调的话就是隔离器相对于外界100PA ...

而且验收要接近于实际生产使用的条件下不,以后还能不开房间空调生产么,让他们检
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 09:37:16 | 显示全部楼层
开空调失败/不开空调成功,你们可以对比下两种条件下压力具体的泄漏情况差异明显么。隔离器泄漏率和其所处环境的温度是有关系的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-1 09:39:36 | 显示全部楼层
隔离器相对于环境有正压和负压两种,可能你们的隔离器相对于环境是负压的。房间空调一开负压就更加厉害了,所以就容易检测出泄漏。不妨你可以做一下房间空调开与不开时隔离器对房间的压差,先看看隔离器保压的情况......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-1 17:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
LiuShunyu 发表于 2022-9-1 09:37
开空调失败/不开空调成功,你们可以对比下两种条件下压力具体的泄漏情况差异明显么。隔离器泄漏率和其所处 ...

不开空调 保压测试在300s开空调后保压测试在140s左右

点评

联系厂家要下程序中写入的泄漏率计算公式是参考的啥?是PDA还是其他啥标准,PDA的标准中是涉及到温度条件的。  详情 回复 发表于 2022-9-1 17:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 17:45:48 | 显示全部楼层
18766511558 发表于 2022-9-1 17:39
不开空调 保压测试在300s开空调后保压测试在140s左右

联系厂家要下程序中写入的泄漏率计算公式是参考的啥?是PDA还是其他啥标准,PDA的标准中是涉及到温度条件的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-16 14:22:37 | 显示全部楼层
你好老师,我是安达瑞新售前工程师,负责意大利进口灯检机泄露检查设备,你们公司有考虑进口的设备吗,可以微信交流一下吗?微信:1500757807
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-23 08:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
隔离器的问题,跟空调没关系,只要你洁净区满足隔离器使用环境和要求(基本没有不满足的),那就是隔离器的问题,扯什么皮
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-23 15:08:03 | 显示全部楼层
实际使用情况测试    开空调才是吧  所以肯定是漏的  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 03:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表