蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2812|回复: 24
收起左侧

[空调系统] 洁净区与非洁净区压差问题

[复制链接]
药徒
发表于 2022-11-3 11:29:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区对非洁净区压差大于等于10Pa,但是压差表本身存在正负偏移,根据精度不同,如果压差表往负偏移2Pa,现场10P啊,实际校验只有8Pa,不满足要求,我们是不是只能提高标准到13-15Pa来满足压差表的偏移。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-3 11:48:36 | 显示全部楼层
所以就是为什么要做校准,还有校准之后结果如何使用的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 11:49:19 | 显示全部楼层
那你这个压差表满足计量要求吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-3 11:53:28 | 显示全部楼层
10Pa差2Pa就是差20%了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 12:09:27 | 显示全部楼层
标准大于10PA,你不用刚刚好就调到10PA,可以调试的时候调高一点点啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 12:12:54 | 显示全部楼层
你应该想办法解决你的压差表,而不是提高标准

点评

哈哈  详情 回复 发表于 2022-11-10 13:51
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-11-3 12:16:14 | 显示全部楼层
要是采用EMS,压差传感器的精度确实应该控制。机械表就没办法了,不过原来的药厂都是人工巡检读压差表,也没有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 12:50:29 | 显示全部楼层
所以在实际设置房间压差时,要留有余量
另外你的压力表也要选用符合要求的表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 13:18:25 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,洁净区等级划分的依据是什么呢?

点评

GMP及其附录  详情 回复 发表于 2022-11-3 14:21
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-11-3 13:51:12 | 显示全部楼层
表计量校准不合格还能用么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 14:21:17 | 显示全部楼层
影儿1 发表于 2022-11-3 13:18
弱弱的问一下,洁净区等级划分的依据是什么呢?

GMP及其附录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 15:12:39 | 显示全部楼层
压差本来就要留出余量的,以至于,你空调系统的风量都是留有余量的,有在线记录系统的话,日常压线本身风险就高,还有就是表,要符合起码的校验标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-3 15:38:52 | 显示全部楼层
影儿1 发表于 2022-11-3 13:18
弱弱的问一下,洁净区等级划分的依据是什么呢?

16.ISO14644-1 洁净室及相关控制环境国际标准
这个是不是你想要的呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-4 08:29:37 | 显示全部楼层
我们采用的12.5pa这个数值,不知道对你有没有参考价值。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:35:37 来自手机 | 显示全部楼层
小金库 发表于 2022-11-3 13:51
表计量校准不合格还能用么

不能用,但是你要在标准里把压差表的正负偏差考虑进去
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
吴胜川(Ernest 发表于 2022-11-4 08:29
我们采用的12.5pa这个数值,不知道对你有没有参考价值。

我们决定把标准改到13Pa

点评

记得欧盟就是12.5的最低标准  详情 回复 发表于 2022-11-10 13:51
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-11-4 10:58:54 | 显示全部楼层
暖通大湿 发表于 2022-11-4 10:35
不能用,但是你要在标准里把压差表的正负偏差考虑进去

嗯,有道理,是该标准调高点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-5 08:55:17 | 显示全部楼层
暖通大湿 发表于 2022-11-4 10:36
我们决定把标准改到13Pa

12.5pa 这个数值在GMP指南里面有涉及到,具体章节可以查阅一下,自定义为13pa应该也是可以的,或者自定义在10-15pa区间可能更合理一些。看各自企业的了。不管是操作规程还是工艺文件之类,有说明有解释就行了。前提是不能违背洁净区与非洁净区保持大于等于10pa,同等级别保持一定压差,2-3pa即可,考虑到仪表的精度,一般定义是5pa吧。个人看法啊,仅供参考。

点评

想法一致  详情 回复 发表于 2022-11-10 13:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-10 13:51:02 | 显示全部楼层
新手小白1 发表于 2022-11-3 12:12
你应该想办法解决你的压差表,而不是提高标准

哈哈              
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-10 13:51:44 | 显示全部楼层
暖通大湿 发表于 2022-11-4 10:36
我们决定把标准改到13Pa

记得欧盟就是12.5的最低标准
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 12:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表