蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 947|回复: 6
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器更换后需要验证哪些内容

[复制链接]
发表于 2023-5-12 11:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师好,我想问一下一般更换单个高效过滤器之后就检漏和检测静态粒子合格就行了吧,然后如果更换了多个高效过滤器是否需要做其他的验证,有什么法规指南要求写了表明百分之多少高效更换需要全面验证(压差,风量,换气次数,粒子,微生物这些)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-12 13:22:46 | 显示全部楼层
更换高效过滤器后,务必进行DOP检测。关键检测所安装的高效过滤器是不是有泄漏点。在《洁净室施工及验收规范》附录中,高效过滤器每立方米泄漏颗粒少于3个。
更换高效过滤器后需要DOP检测的原因是:
1. 检测高效过滤器的滤材有没有损坏。
2. 检测高效过滤器有没有正确安装
高效过滤器自身的过滤效率通常由生产厂家进行测试,当过滤器出厂时会另附过滤效率报告书。针对高等级的洁净室而言,高效过滤器测漏就是指高效过滤器的施工现场测漏。关键检验过滤材料是否有破损(如细小的小针孔)以及其它部件的密封,如框架密封、密封垫密封等。检漏的目的是通过查验高效过滤器以及连接零部件与安装架的密封状况,及时处理高效过滤器自身及安装的缺陷,并采取相应的预防措施,确保区域环境的洁净度。
高效过滤器检漏方法
高效过滤器的泄漏测试主要是将具备挑战性的颗粒物气体放置高效过滤器上游,随后采用粒子计数器等仪器对高效过滤器表面和边缘的进行泄漏测试。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-12 13:37:30 | 显示全部楼层
更换一个高效过滤器,从表面上看似简单,其实有许多情况需要确认。
1、对于更换的新过滤器需要进行完整性检测;
2、新更换上的高效过滤器初阻力较低,所以他会影响到原来系统的风量平衡,这个也是需要进行确认的;
3、如果你更换的不是与原来同一个品牌和规格的高效,那么他们之间的初阻力会相差很大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-12 13:39:10 | 显示全部楼层
我不理解你说的“百分之多少高效更换”?好像没看到过相关法规写这个。

点评

药品生产验证指南p75有提到高效更换或维修多少需要考虑重新验证  发表于 2023-5-18 15:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-12 14:15:14 | 显示全部楼层
这个是需要自己根据实际情况进行风险评估,然后根据风险评估结果进行相应的确认或验证。法规上不会规定这么详细的。

点评

谢谢老师  发表于 2023-5-12 17:20
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-14 05:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表