蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1691|回复: 20
收起左侧

[其它] 值班模式验证

[复制链接]
药徒
发表于 2023-5-17 15:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友,本公司是中药制剂生产企业,急求一份空调净化系统值班模式验证方案,谢谢各位大佬不吝赐教?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-17 15:47:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

D级洁净区,开值班模式做什么?再说值班模式能达到清净度要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-17 16:45:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

白天开,晚上关,D级区照样合格。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-18 09:55:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这个没做过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-18 12:01:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1. 开启空调后自净,自净结束后进行监测,确认环境中粒子浓度满足洁净区要求。
2. 连续监测空调“值班模式”期间关键区域房间的压差情况。
3. 设计清洁和消毒程序,对表面进行清洁或消毒。
4. 最后要形成风险评估报告,确认风险和应对措施。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-18 12:10:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

空调系统的值班模式是需要开发的,在完成开发后再进行确认,给你一个参考的资料。
https://www.ouryao.com/thread-461192-1-1.html
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-21 16:19:20 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2023-5-18 12:10
空调系统的值班模式是需要开发的,在完成开发后再进行确认,给你一个参考的资料。
https://www.ouryao.com ...

非常感谢

点评

关掉空调就尘埃粒子来说,D级区域晚上不生产也没有关系,但湿度对固体制剂是有影响的。晚上在车间内不会全部清场,或者做到100%密闭保存吧。  发表于 2023-6-26 14:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-31 10:22:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

肯定做个值班模式的确认好点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-22 16:01:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

只要保证洁净区对非洁净区为正压就可以吧,温湿度风险评估就行吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-3-23 22:48:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

晚上直接关机呗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-24 08:16:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

我来学习一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-3-24 08:45:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这个说简单也简单,麻烦也麻烦。因为这个不需要一份完整验证方案,单独做个确认就可以了。主要是监测空调机组降频到什么频率能保证D级的洁净度最低界限,换气次数其实肯定不满足了。然后就是沉降,浮游菌的采集是否合格。然后确定空调机组在那个频率进行值班模式可以满足。就是需要可能做几次测试。整个确认可能需要一个月时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-25 10:06:49 | 显示全部楼层
我们是上班前半小时开启,下班后半小时关闭,没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-16 10:08:02 | 显示全部楼层
我也来学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-16 11:21:28 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2023-5-17 15:47
D级洁净区,开值班模式做什么?再说值班模式能达到清净度要求?

中药制剂不比化药,流膏里多糖类杂质多,容易滋生微生物。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-22 14:05:17 | 显示全部楼层
我也来学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-22 16:54:48 | 显示全部楼层
我也来学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-3 16:29:41 | 显示全部楼层
过来转转,找找灵感。GMP指南里对换气次数也有要求,洁净度要合规,但没明确说明动静态。个人理解,压差保持一定的梯度,温湿度合格,洁净度起码符合设计级别的动态要求,同时还需要确认值班模式切换为正常模式后,车间洁净度恢复到静态的时间,一般15-30min吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-3 16:30:08 | 显示全部楼层
过来转转,找找灵感。GMP指南里对换气次数也有要求,洁净度要合规,但没明确说明动静态。个人理解,压差保持一定的梯度,温湿度合格,洁净度起码符合设计级别的动态要求,同时还需要确认值班模式切换为正常模式后,车间洁净度恢复到静态的时间,一般15-30min吧
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-18 20:45:22 | 显示全部楼层
值班模式的开启是为了在非生产期间洁净室不会被污染,所以在做厂房空调验证时加入值班模式的确认就可以了,通常的确认方法是:检查在该模式下,洁净室各功能间间有压差,洁净区对一般区的压差要大于10Pa。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 07:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表