愿为江水 发表于 2023-05-26 17:23 洁净厂房的国标要求生产区不低于300lx,辅助区不低于150lx
wg5904 发表于 2023-05-27 15:03 GB50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准 主要功能间一般照明的照度值宜为300lx,辅助间、走廊、气锁、人员净化、物料净化房间照度值宜为200lx。