蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1281|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器更换周期

[复制链接]
发表于 2023-5-30 09:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位行业大佬们,净化空调系统的高效过滤器更换周期是多久呢?那设备上的高效过滤期更换周期是否可以参照净化空调系统的更换周期呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-30 09:18:26 | 显示全部楼层
没有规定    不嫩参照 像是配料  称量间的称量罩高效肯定不一样了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-30 09:21:22 | 显示全部楼层
搞个检漏仪,漏了就换啊,定期捡漏,当然你实力充足,也可以直接定个周期。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-30 09:37:30 | 显示全部楼层
1、根据检漏情况
2、定期测风量,送风和阀门开度不变的情况下,风量低于额定百分之XX,就换(文件规定好百分之多少)
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-5-30 09:52:51 | 显示全部楼层
两种方式:
1. 根据日常维护情况:进、回、排各阶段风量风压是否异常来判断是否可能有高效堵或漏。或根据检漏结果决定是否更换。
2. 定期更换:这个不好说死,根据你们具体使用情况吧,一般有半年、一年,,,
另外,如果切换品种也要评估一下哦

点评

不过,我看楼上也有提到定期检漏的,我想到一些有意思的事一般终端的高效估计检漏个两次就差不多了,如果没漏那就要堵了。别问为什么。  详情 回复 发表于 2023-5-30 09:55
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-5-30 09:55:38 | 显示全部楼层
老K 发表于 2023-5-30 09:52
两种方式:
1. 根据日常维护情况:进、回、排各阶段风量风压是否异常来判断是否可能有高效堵或漏。或根据 ...

不过,我看楼上也有提到定期检漏的,我想到一些有意思的事一般终端的高效估计检漏个两次就差不多了,如果没漏那就要堵了。别问为什么。

点评

捡漏两次就堵了?这也太脆弱了吧  详情 回复 发表于 2023-5-30 10:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-30 10:30:21 | 显示全部楼层
老K 发表于 2023-5-30 09:55
不过,我看楼上也有提到定期检漏的,我想到一些有意思的事一般终端的高效估计检漏个两次就差不多了, ...

捡漏两次就堵了?这也太脆弱了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-30 10:40:16 | 显示全部楼层
检漏也是一种破坏性行为,一般更换主要是的堵,导致风量不足
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-30 10:58:30 | 显示全部楼层
根据使用情况和PAO测试结果定

过滤器更换GMP指南2023.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-30 11:06:13 | 显示全部楼层
到达终阻力更换;出现泄漏更换。

点评

回答简单扼要  详情 回复 发表于 2023-5-30 12:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-30 11:12:30 | 显示全部楼层
根据检测情况,就算不漏的话,一般最多用个5年,也差不多该换了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-30 11:34:01 | 显示全部楼层
更换的主要目的是什么?漏了?过滤效果不好?堵了?风量不够?影响压差梯度了?时间不是唯一标准,能保证使用需求就行一般都是懒省事,或者吃过亏,定个三年更换。

点评

我们也差不多三年,  发表于 2023-5-30 11:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-30 12:39:12 | 显示全部楼层
qiujifu 发表于 2023-5-30 11:06
到达终阻力更换;出现泄漏更换。

回答简单扼要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-30 15:10:15 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2023-5-30 10:30
捡漏两次就堵了?这也太脆弱了吧

热发烟,很容易堵的,发烟太久了,油都拦截在高效过滤器上,再加上时间久了,就会聚集很多粉尘,粉尘和油结合固化,就堵了

点评

理论上是这样的,不过高效过滤器都应用这么久了,可以再调查一下  详情 回复 发表于 2023-5-31 09:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-31 09:45:16 | 显示全部楼层
寒雨是冷刺 发表于 2023-5-30 15:10
热发烟,很容易堵的,发烟太久了,油都拦截在高效过滤器上,再加上时间久了,就会聚集很多粉尘,粉尘和油 ...

理论上是这样的,不过高效过滤器都应用这么久了,可以再调查一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-31 09:59:29 | 显示全部楼层
固体制剂车间一般是脏堵了更换的多,无菌注射剂车间一般是泄漏后更换的多。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-4 06:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表