蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1248|回复: 14
收起左侧

[制药用水] 纯蒸汽系统放水有一段红锈,需要开偏差吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2023-8-22 08:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,

在对纯蒸汽系统进行取样时,最先放出的一段水呈粉色,确认是红锈。

这种情况需要开偏差调查吗?还是属于系统正常的现象?目前工程部文件中未规定这种情况该如何处理。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-22 08:59:51 | 显示全部楼层
纯蒸汽系统取样?是对纯蒸汽进行检测吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-22 09:01:33 | 显示全部楼层
老K 发表于 2023-8-22 08:59
纯蒸汽系统取样?是对纯蒸汽进行检测吗?

是的,使用纯蒸汽取样仪进行的取样
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-22 09:02:16 | 显示全部楼层
要的,这种红绣一般都是高温导致的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-22 09:05:23 | 显示全部楼层
要开展调查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-22 09:25:24 | 显示全部楼层
感觉需要,调查原因,进行评估
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-22 10:07:07 | 显示全部楼层
这个问题就很有意思l,需要放水本身就有问题,有水的地方更容易产生红绣,先解决疏水问题吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-22 10:10:28 | 显示全部楼层
什么?粉红色?你色盲么?再说一遍这是什么颜色。对喽,无色。

点评

+1  发表于 2023-8-22 10:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-22 10:36:03 | 显示全部楼层
没遇到过,以前取 的纯蒸汽冷凝水,没有遇到过有这种情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-23 14:27:16 | 显示全部楼层
检查冷凝器吧,可能材质不达标
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-29 21:35:25 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2023-8-22 10:10
什么?粉红色?你色盲么?再说一遍这是什么颜色。对喽,无色。

666,刀架在他脖子上问
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-20 18:54:21 | 显示全部楼层
红锈是世界性难题。一般过一段时间就会有。解决方法一般是用配置好浓度的柠檬酸洗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 17:12:12 | 显示全部楼层
我好奇的是为什么取样口会有水放出来?不应该有疏水装置吗?取样口不是直接就出蒸汽吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-7 10:20:41 | 显示全部楼层
不用写偏差,正常现象。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。