各位大神,请教一下含BCD的洁净车间,跨区设计传递窗,我们设计了上下两层的,传进(普区到CD,D到C)是风淋加紫外,请问传出的传递窗(B到C,C到D,D到普)是否需要配置风淋模块?单纯的紫外可否满足洁净要求?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-8 17:40:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

为何设计了上下两层的?有何优点?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-9 08:11:58 | 显示全部楼层
单向传递不就OK了,整这么复杂干啥
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-9 08:59:52 | 显示全部楼层
不用上下层 一个就行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-9 16:20:45 | 显示全部楼层
如果时间可以错开,传进传出可以用一个
如果不能错开,那么传出也要有风淋的,如果没有风淋,传出传递窗就变成无级别区域,传递过程中,物品就会穿过低级别区域
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-2 15:03:20 | 显示全部楼层
建议下层可以考虑只需要紫外灯      
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-10-7 15:28:47 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2023-9-8 17:40
为何设计了上下两层的?有何优点?

出发点是希望一进一出,上进下出
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
不论是传进传出,都需要考虑“粒子”和“微生物”的污染情况。只要是低级别一侧的门开了,那么传递窗内的环境存在低级别污染,如果此时再从高级别测打开时,就会进入到高级别环境中。所以,传递窗的设计,应该是评估累计污染量(我个人理解是结合低级别环测结果与房间体积,求出单位体积的粒子和微生物的污染量)对洁净级别环境的影响程度,然后考虑是“层流+紫外”、“层流+vhp”、“层流”、“紫外”和“vhp”吧?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-4 18:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表