[辅助设备] 高效过滤器泡水后会有影响吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2023-9-11 16:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,

如果洁净区的高效粘上了水,请问还能使用吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-9-11 16:20:51 | 显示全部楼层
不能用了,一是送风量肯定要小,二是容易池漏

点评

风量变大了,以前测试过  发表于 2023-9-11 16:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-11 16:25:39 | 显示全部楼层
不能用了,湿了风量是会变大的,也漏了

点评

那就是漏了  详情 回复 发表于 2023-9-11 16:48
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-11 16:25:59 | 显示全部楼层
你这个粘上了水是怎么个程度?从符合规定上来说,粘水了不用最好。一般材质玻璃纤维,吸水性小,大面积过水肯定不行,你们看看高效前后压差以及风量和悬浮粒子结果自己评估吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-11 16:44:53 | 显示全部楼层
压缩空气那个过滤器沾水会怎样   
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-9-11 16:48:07 | 显示全部楼层
王种 发表于 2023-9-11 16:25
不能用了,湿了风量是会变大的,也漏了

那就是漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-11 17:27:07 | 显示全部楼层
eastwz9 发表于 2023-9-11 16:44
压缩空气那个过滤器沾水会怎样

本来就是过滤水的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-11 17:29:13 | 显示全部楼层
沾了水也很容易吹干,干后用尘埃粒子检测器扫描检漏。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-12 08:26:50 | 显示全部楼层

是的,确实是漏了,检漏仪也测了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-12 08:40:16 | 显示全部楼层
常规来说沾水了风量会变小的,如果发现风量比之前大,那大概率就是漏了。换掉好了,比较保险
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-12 21:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表