关于环境监测的问题,臭氧关闭多久可以做沉降菌检测。

[复制链接]
发表于 2023-9-20 14:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    生产车间开臭氧杀菌,通风多久可以做沉降菌检测?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 14:43:47 | 显示全部楼层
你臭氧开多久?有测过浓度吗?臭氧消散的速度很快
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-20 14:48:18 | 显示全部楼层
看你们设备参数啊,如果是直排,那速度快,如果是循环,得看新风占比多少,占比越大越快,但实际上,即便到了时间,最好还是多通风一会儿,毕竟有些人对味道敏感
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-20 14:48:43 | 显示全部楼层
朱唔大师 发表于 2023-9-20 14:43
你臭氧开多久?有测过浓度吗?臭氧消散的速度很快

我们开臭氧一般就开半小时,浓度没具体测过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 15:40:37 | 显示全部楼层
24h,参考GBT 36066-2018 洁净室及相关受控环境检测技术分析与应用里面5.5.2菌落数项目检测。系统灭菌、消毒后,运行24h后,进行沉降菌取样。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-20 15:47:07 | 显示全部楼层
一天以后才能取样,排残完就取样不合理,根本没有代表性反而有投机取巧的嫌疑。我之前的做法是,生产恢复动态生产后第二天取样。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-20 20:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
消毒后进行沉降菌检测,为了评价消毒效果吗?
日常控制,是不是在消毒前进行沉降菌测试更合理?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-21 09:16:20 | 显示全部楼层
车间体积X19.63/(1-0.6225)/1000
结果是分钟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-21 14:31:51 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2023-9-21 09:16
车间体积X19.63/(1-0.6225)/1000
结果是分钟

可以请问一下这个公式的出处吗

点评

书上看到的 19.63是臭氧消毒的浓度,0.6225是衰减系数  详情 回复 发表于 2023-9-21 16:05
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-21 16:05:30 | 显示全部楼层
诺诺ヘ 发表于 2023-9-21 14:31
可以请问一下这个公式的出处吗

书上看到的
19.63是臭氧消毒的浓度,0.6225是衰减系数
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 23:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表