各位老师,请问有做过洁净区最大人数限制验证的吗?需要做哪些项目呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 14:40:39 | 显示全部楼层
可以参考一下《洁净厂房设计规范》和《医药工业洁净厂房设计规范》

点评

按这个计算,貌似一个房间可以好多人  详情 回复 发表于 2023-10-25 09:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 14:42:09 | 显示全部楼层
厂方的设计,操作间是多少个人,首先看一下洁净室的新鲜空气是不是满足这些人数,然后在房间里有这些人的时候,检测浮游菌、沉降菌、尘埃粒子和换气次数,当然,温湿度压差也要记录。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-24 14:48:54 | 显示全部楼层
言师 发表于 2023-10-24 14:42
厂方的设计,操作间是多少个人,首先看一下洁净室的新鲜空气是不是满足这些人数,然后在房间里有这些人的时 ...

老师,GMP里有详细的描述吗?也就是说人数是我们自己定吗?定了之后再做相应的验证看结果满足不?是这个意思吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 14:58:02 | 显示全部楼层
我还是那么贰 发表于 2023-10-24 14:48
老师,GMP里有详细的描述吗?也就是说人数是我们自己定吗?定了之后再做相应的验证看结果满足不?是这个 ...

设计的时候就应该考虑房间最大需要容纳的人数,《洁净厂房设计规范》和《医药工业洁净厂房设计规范》里面写了每个人需要的新鲜空气,但是同时也说明了,应该是先确定人数,然后在计算一下现有的房间每小时新鲜空气是否满足这些人的需求。不是先确定新鲜空气,再用这个公式计算房间里最多可以容纳多少人。这个顺序不能搞反了。要提醒一下,如果是回风空调,要看一下新风比例才能计算出来新鲜空气的量。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-24 15:04:57 | 显示全部楼层
言师 发表于 2023-10-24 14:58
设计的时候就应该考虑房间最大需要容纳的人数,《洁净厂房设计规范》和《医药工业洁净厂房设计规范》里面 ...

好的,谢谢老师,我再去看看洁净厂房的规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 15:31:34 | 显示全部楼层
人数是实际工艺定的,其他都是需要按照这个标准去满足人员需求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 15:38:53 | 显示全部楼层
有必要做吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-24 15:52:21 | 显示全部楼层
我们只有文件,没有做专门的验证,在空调系统验证时对这块内容进行了阐述,通过新风等数据来侧面证明
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 16:40:39 | 显示全部楼层
和动态测试同步确认也可以,根据法规指南的方法计算人数范围,再和工艺需求核对下实际人数需求,动态时登记好进出人员,作为最大人数依据。无菌制剂一般是模拟灌装时确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 16:56:27 | 显示全部楼层
是通过计算来确定人数,再验证吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 16:57:36 | 显示全部楼层
言师 发表于 2023-10-24 14:58
设计的时候就应该考虑房间最大需要容纳的人数,《洁净厂房设计规范》和《医药工业洁净厂房设计规范》里面 ...

我们公司就是反正来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 17:04:06 | 显示全部楼层
法规应该描述的很详细了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 17:19:15 | 显示全部楼层
caiyq 发表于 2023-10-24 16:57
我们公司就是反正来的

验证的目的不是空调的极限能容纳多少人,而是进入区域多少人不会超过空调净化的极限。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 17:19:58 | 显示全部楼层
好多方法 啥面积法、每人新风量、散发浮游菌落法 等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 08:49:50 | 显示全部楼层
洁净区最大人数验证?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-25 09:16:30 | 显示全部楼层
根据洁净室面积房间送风量规定出每个房间实际人数多少,在PQ动态验证中进行确认,确认粒子和微生物不超标就可以。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-25 09:18:45 | 显示全部楼层
沙漏里的时光、 发表于 2023-10-24 14:40
可以参考一下《洁净厂房设计规范》和《医药工业洁净厂房设计规范》

按这个计算,貌似一个房间可以好多人
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-25 09:20:13 | 显示全部楼层
无菌制剂需要通过培养基模拟灌装进行确认。
其他的洁净区,一般根据生产需要,配备人员的数量进行规定就好。除了生产人员还要考虑QA,QC,工程,管理,有些还考虑了检查人员的进入。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 10:17:40 | 显示全部楼层
确定新风量,安公式计算最大容纳人数,然后动态检测环境(尘埃粒子、温湿度、压差、沉降菌),如果都合格,那么计算出来的人数就有效,反之,走偏差,查原因
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 19:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表