蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1985|回复: 22
收起左侧

[其它] 高效过滤器侧漏怎么解决

  [复制链接]
发表于 2023-11-1 09:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  车间高效过滤器捡漏,发现有侧漏,怎么解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 09:18:04 | 显示全部楼层
可能是使用时间过长螺丝松动导致的边框泄露,可以试试重新安装
如果重新安装还是有泄露情况,那么就是高效需要更换

点评

也可以看看果冻胶是否变硬导致泄露  发表于 2023-11-1 09:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 09:20:53 | 显示全部楼层
用苏菲防侧漏

点评

专业!  发表于 2023-12-13 17:17
拒绝打广告  发表于 2023-11-1 09:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 09:21:15 | 显示全部楼层
边框就打胶,面的话就换,打胶的面积大了也换(具体面积看公司自己规定)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-1 09:23:36 | 显示全部楼层
高效换啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 09:28:00 | 显示全部楼层
拧紧固定螺
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 09:39:41 | 显示全部楼层
这侧漏是指高效过滤器送风面边框泄漏还是静压箱泄漏?
通常来说打胶补漏的效果都不会很好,即使当场测试合格也不能保证效果能持续多久,最好的方法是更换高效过滤器,拆除原高效过滤器后,要对静压箱进行清洁检漏,一些沙眼不平整的地方都可以在静压箱内部进行打胶,这样处理会更耐用些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 09:58:24 | 显示全部楼层
现在高效都是液封边框,应该很少发生侧边泄露。但是如果泄露,就应该重新安装。如果你问的是泄露后续的偏差处理流程那就复杂了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-1 10:06:52 | 显示全部楼层
就像别人回复的那样,你首先要说明这是高效过滤器什么侧漏,到底是外边框漏还是内边框漏,或者是箱体漏了?还有你发烟用的是热发还是冷发,有没有用围挡围住高效之后然后进行检测?
你这样说让人很难判断,如果是外边框漏拧紧一下紧固螺丝就可以,当然要看看果冻胶是否固化,如果固化那么还是更换高效好了,你们自己也不会更换果冻胶的。如果是内边框漏就是高效泄漏,直接更换高效。
如果是高效箱体泄漏那么推荐办法是停止AHU运行,拆下高效,对真个箱体的四周接缝边框处进行打胶处理,等胶干后(大约2小时)或者第二天开启AHU然后再度进行检测。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-11-1 10:08:00 | 显示全部楼层
侧漏,就是螺丝松,或果冻胶问题吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-1 10:28:27 | 显示全部楼层
面与边框还是边框与边框?侧漏大部分还是密封的不好,应该和高效关系不大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 10:39:29 | 显示全部楼层
先拧螺丝,还不行就打胶,再不行可能是边槽里面的密封胶干了,要换高效了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-1 13:11:19 | 显示全部楼层
打胶再测测看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-3 15:01:21 | 显示全部楼层
先拧紧螺丝,看看,还是漏的话就打胶,还是漏的话就换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-3 18:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
那得先确定什么地方漏,在针对性解决
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-11-7 11:42:41 | 显示全部楼层
如果是老厂房,是高效安装方式的问题,那就认命吧,改造费用很贵的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-12 16:48:02 | 显示全部楼层
ph=7时候处于0mv,以及4.00和10.00分别处于-180mv以及180mv是非常重要的点位点。但是除此以外还有应该考虑到斜率,以及温度探头因素,因为温度探头会导致系统进行温度补偿,以及后面测的pH都会有温度补偿。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-15 18:44:22 | 显示全部楼层
可以加密封胶吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-26 09:21:57 | 显示全部楼层
如果是压条密封式的多半是安装问题,四周受力不均匀,重新安装即可,如果压条老化的,公司有能力更换压条的就更换重新安装;如果没能力维修的建议更换高效。如果是果胶密封的高效,检查是否果胶硬化老化,如果是更换果胶,或者有钱的土豪可以直接更换高效
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-26 21:40:49 | 显示全部楼层
直接更换,高效已经破损出现漏点,使用会影响生产环境。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-4 03:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。