空调的首次验证和非首次验证对于动、静态检测的先后顺序有要求吗
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-30 07:55:02 | 显示全部楼层
先把高效检漏,风速测试搞里头
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 08:07:44 | 显示全部楼层
余仲超 发表于 2023-11-30 07:55
先把高效检漏,风速测试搞里头

不是应该先测风速再高效嘛,是我记错了吗

点评

你说的一点都没有错  详情 回复 发表于 2023-11-30 08:09
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-30 08:09:56 | 显示全部楼层
小新地球 发表于 2023-11-30 08:07
不是应该先测风速再高效嘛,是我记错了吗

你说的一点都没有错
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-11-30 08:10:02 | 显示全部楼层
一般先静后动吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 08:23:02 | 显示全部楼层
静态我们通常意义上是除了测试人员,没有额外的人员在里面的,动态的话需要人员需要在里面进行模拟或实际操作。个人认为如果按照静态,动态这个顺序我们可以判断,是环境出现的问题还是因为人员影响导致结果超标。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 08:36:25 | 显示全部楼层
目前我们采用的时先静后动,不论是首次验证还是再次验证,因为从两个状态的菌数量以及人员数量和操作来看,正常的也是先静后动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 09:29:29 | 显示全部楼层
首次验证:肯定先静态测试确认所定级别,然后动态测试确认性能
再验证:三静三动的话,一般都是先静再动,你非要先动再静,个人认为也不算毛病
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 10:01:30 | 显示全部楼层
无所谓吧,只要你都干了就行了,那个先那个后看你自己吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-30 14:58:43 | 显示全部楼层
先静态,再动态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-3 21:40:50 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2023-11-30 08:09
你说的一点都没有错

风量还是风速啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-5 10:37:09 | 显示全部楼层
静态都不达标,动态就没有测试的意义

点评

赞成  发表于 2023-12-12 14:11
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-17 17:14:43 | 显示全部楼层
静态都不满足了,还做什么动态测试;先静后动。周期确认一静一动;首次、大型改造三静三动
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-19 14:37:46 | 显示全部楼层
zsx1 发表于 2023-12-3 21:40
风量还是风速啊

空调系统测风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-19 14:38:35 | 显示全部楼层
验证管理YYDS 发表于 2023-11-30 07:55
先把高效检漏,风速测试搞里头

风量,检漏
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-5 11:03:55 | 显示全部楼层
厂房清洁周期怎么验证呢?是不是算在空调系统验证里面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-18 14:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
zsx1 发表于 2023-12-03 21:40
风量还是风速啊

风量,风速是指整套系统的设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-18 15:04:24 | 显示全部楼层
jeff1234 发表于 2023-11-30 09:29
首次验证:肯定先静态测试确认所定级别,然后动态测试确认性能
再验证:三静三动的话,一般都是先静再动, ...

你好,我们车间搞好后,是直接让第三方来做车间检测的,包括尘埃例子,沉降菌,风速等等都测了。这个算不算首次验证啊?还是第三方检测归检测,我们自己还要在做自己的首次验证

点评

你首先都没有搞清楚验证和测试的关系,别人只是过来测试。并不是验证,出具的也是测试报告并不是验证报告。你们要不验证全部外包,那就所有验证文件都让别人来写。只是测试别人只是对测试数据负责,并不是对你整个验  详情 回复 发表于 2024-6-19 08:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-18 15:05:08 | 显示全部楼层
狸花ι 发表于 2024-4-17 17:14
静态都不满足了,还做什么动态测试;先静后动。周期确认一静一动;首次、大型改造三静三动

你好,我们车间搞好后,是直接让第三方来做车间检测的,包括尘埃例子,沉降菌,风速等等都测了。这个算不算首次验证啊?还是第三方检测归检测,我们自己还要在做自己的首次验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-19 08:48:12 | 显示全部楼层
GL·FDK丶 发表于 2024-6-18 15:04
你好,我们车间搞好后,是直接让第三方来做车间检测的,包括尘埃例子,沉降菌,风速等等都测了。这个算不 ...

第三方的相关检测可以作为首次验证的证明,前提是检测方案需经过包括你们自己工程、质量等相关负责人的签批。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-27 20:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表