蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1357|回复: 5
收起左侧

[工程设计与设备选型] 跨级别(CNC区传C级)物品传递是否有相关法规依据呢?

[复制链接]
发表于 2024-1-4 15:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近国内审计老师提出,在CNC区通过传递窗传递物品进入C级洁净区过程中,建议增加缓冲间,减少直接跨级别传递物品带来的风险。想问一下帖子老师们有相对应的法规要求么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-4 15:34:55 | 显示全部楼层
2023版厂房设施与设备第34页,老师说得没错
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-4 16:39:46 | 显示全部楼层
不同洁净级别房间之间联系频繁时,宜设有防止污染的措施,如缓冲间、气闸室、传递窗等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-4 16:53:43 | 显示全部楼层
“The movement of material and equipment from lower grade or unclassified area to higher grade clean areas should be subject to cleaning and disinfection commensurate with the risk and in line with CCS”

个人认为可以,前提是:
1、跨级别传送有其必要性
2、有适当的风险控制措施
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-4 17:26:05 | 显示全部楼层
琦玉 发表于 2024-1-4 15:34
2023版厂房设施与设备第34页,老师说得没错

请问老师这边有对应的资料不
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-4 18:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
传递窗出口侧物料暂存间算是缓冲间吗?
还是说缓冲间要设在传递窗进口的地方?