0.5um粒子数据比之前高很多,是什么情况?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-4-22 13:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
5um的和之前差不多,看网上大家说0.5um的多是可能有HEPA泄漏,5um的多可能是清洁不到位,这个说法有什么依据吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-4-22 14:25:16 | 显示全部楼层
“可能”要什么依据。
可能是=可能不是。卫生没做干净也可能小粒子超标,漏了也可能大粒子超标。
就是给你的调查提供个方向,依据,结论,要自己调查确定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-22 14:28:51 | 显示全部楼层
外部环境、滤袋破损等等因素都有可能
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-22 17:33:24 | 显示全部楼层
这个说法依据还不简单,高效过滤器的拦截效率一般都在0.5μm左右,大的颗粒基本都进不来。如果大颗粒5μm超标是高效的原因基本上就不是泄漏的问题,而可能是高效破损。一般就是洁净室的清洁人员在卫生清洁的时候没做好卫生导致大颗粒较多,但是小颗粒并不是绝对的高效泄漏,这个原因也有很多。关键要看实际测试的数据和现场检查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-23 08:37:05 | 显示全部楼层
这应该是经验总结,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-23 09:08:40 | 显示全部楼层
怀疑是高效漏了,那就做检漏。列出可能的原因,挨个排查啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-23 12:52:17 | 显示全部楼层
哪有那么多依据给你。高效,清场,空调系统,检测设备都有可能,挨个调查就是依据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-24 07:42:35 | 显示全部楼层
这个都是凭经验,这样可以给你提供思路。原因肯定不止这些原因