蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
收起左侧

[生产制造] 大家都觉得自家洁净区设计上有什么缺陷没有?

  [复制链接]
回帖奖励 44 金币 回复本帖可获得 2 金币奖励! 每人限 1 次
药徒
发表于 2024-5-15 11:04:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

质量源于设计啊
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:05:14 | 显示全部楼层
雄鸡 发表于 2024-5-15 10:58
清洁、清洗不方便,有些空间太大了,有些操作间太小了。

水池太大,转移通道太小?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 11:05:34 | 显示全部楼层

是第三方,所以设计根本没有去参照GMP,然后又想按GMP管理,所以更衣室没有严格的二更设计,只能庆幸我们不是不用按GMP管理,但有时提到就会难受
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:06:07 | 显示全部楼层
断刃 发表于 2024-5-15 11:00
新风管相互靠的太近,会抢新风

还有这事?有风阀吗
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:06:54 | 显示全部楼层
Dog大户 发表于 2024-5-15 11:02
更衣室大的像别墅,功能间小的像棺材

可能考虑的是高周转,专岗专人,一干一整天
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-5-15 11:10:42 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

vonapk 发表于 2024-5-15 10:47
哈哈哈,我不信有人愿意自爆

我说两个:
北方地区的没装加湿,
南方地区的没装除湿。

点评

洁净空调,一般都配备加湿和除湿功能了吧,  详情 回复 发表于 2024-5-15 14:36
还有个现象是装了,但是没啥用,功率不够,纯摆设  详情 回复 发表于 2024-5-15 11:35
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-5-15 11:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2024-5-15 10:50
一定要设计一个能睡觉的地方哈哈哈哈

嗯,很中肯。
测个B级环境,真应该给个躺着的地方,把粒子计数器设置好,就可以躺一阵了。

点评

这样还会减少监测人员对环境的影响  详情 回复 发表于 2024-5-15 12:47
带个有靠背的不锈钢小椅子成不成?304的也就200多,还能要求做设备的供应商送几个  详情 回复 发表于 2024-5-15 11:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 11:28:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

压差表按的乱七八糟,有在高压区的有在低压区的,还有个按到了一般区

点评

这个不一定没用,但是少了肯定不行,我知道有个厂,内包外包压差高达100pa,也没人知道,后来改联动线刚调试的时候,铝塑板一出内包都飞起来了,然后又折腾调压差搞了好久  详情 回复 发表于 2024-5-15 11:32
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:32:02 | 显示全部楼层
我本一小仙 发表于 2024-5-15 11:28
压差表按的乱七八糟,有在高压区的有在低压区的,还有个按到了一般区

这个不一定没用,但是少了肯定不行,我知道有个厂,内包外包压差高达100pa,也没人知道,后来改联动线刚调试的时候,铝塑板一出内包都飞起来了,然后又折腾调压差搞了好久
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:34:50 | 显示全部楼层
门门 发表于 2024-5-15 11:14
嗯,很中肯。
测个B级环境,真应该给个躺着的地方,把粒子计数器设置好,就可以躺一阵了。

带个有靠背的不锈钢小椅子成不成?304的也就200多,还能要求做设备的供应商送几个

点评

坐着哪有躺着舒服!  详情 回复 发表于 2024-5-15 17:47
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:35:38 | 显示全部楼层
门门 发表于 2024-5-15 11:10
我说两个:
北方地区的没装加湿,
南方地区的没装除湿。

还有个现象是装了,但是没啥用,功率不够,纯摆设
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-15 11:38:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

1.很多房间没有自来水,清洁的时候要从器具清洗间接水。

点评

这个确实不方便  发表于 2024-5-15 11:52
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-15 11:40:29 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

写文件的机修 发表于 2024-05-15 11:32
这个不一定没用,但是少了肯定不行,我知道有个厂,内包外包压差高达100pa,也没人知道,后来改联动线刚调试的时候,铝塑板一出内包都飞起来了,然后又折腾调压差搞了好久

100pa?开门就起狂风

点评

从更衣到内包还好多道门,所以也没注意吧  详情 回复 发表于 2024-5-15 11:53
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-15 11:40:39 | 显示全部楼层
2.风阀都是手动阀,车间又经常改造,调起压差很麻烦
3.插座瞎几把装,有的房间多,有的房间没有

点评

插座加起来应该是比较方便的。  详情 回复 发表于 2024-5-15 14:37
没插座真就是电工懒,抓起来拷打  详情 回复 发表于 2024-5-15 11:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 11:47:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 11:49:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

不合理的多了,不过空间受限,只能将就用了。

点评

所以假如能重来,你想改哪个  详情 回复 发表于 2024-5-15 11:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 11:51:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

土建厂房做大一点,洁净厂房有充分的设计空间
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:53:33 | 显示全部楼层

从更衣到内包还好多道门,所以也没注意吧
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-5-15 11:54:34 | 显示全部楼层
小刚12345678 发表于 2024-5-15 11:40
2.风阀都是手动阀,车间又经常改造,调起压差很麻烦
3.插座瞎几把装,有的房间多,有的房间没有

没插座真就是电工懒,抓起来拷打
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 11:55:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

空调机组等等,需要方便运维
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 03:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。