蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 276|回复: 6
收起左侧

[空调系统] 更换高效后的检测

[复制链接]
发表于 2024-8-9 11:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今天听到一个说法是,更换高效后要检测3次,这个是需要连续检测三天的悬浮粒子吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 12:37:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 家康 于 2024-8-9 12:39 编辑

测的是高效的终端透过率不应大于0.01%。连续三次应该是反复确认,高效的合格性。尘埃粒子检测用离散粒子计数器测,符合你的洁净度级别要求,然后定期的再检测了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-9 13:00:32 | 显示全部楼层
高效更换就意味着洁净级别破坏了,更换高效后,测风量、检漏、测该房间悬浮粒子、消毒等措施,悬浮粒子具体测几次看你们自己评估了。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-8-9 13:09:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 13:43:45 | 显示全部楼层
更换高效后要测高效过滤器的完整性,一般来讲会跟着空调系统验证一起,然后按照空调验证的频率进行1静3动的环境监测(我们的目前做法)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-9 13:53:06 | 显示全部楼层
高效完整性一次合格就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 16:24:59 | 显示全部楼层
这个没有明确法规及指南检测几次,一般更换厂房高效过滤器后:风量(换气次数)1次、检漏(不高于0.01%)1次、沉降、浮游、悬浮粒子各一次,看你们评估或规定做几次,最终目的是保证洁净区环境合格、处于受控状态
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-9 05:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。