请教下,更衣间“一更与二更”间的压差过高,达50-60Pa,会有什么影响?

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-8-9 15:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教下,无菌三类器械企业,更衣间“一更与二更”间的压差过高,达50-60Pa,符合要求不?会有影响吗?大家有遇到这种情况吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-9 15:42:19 | 显示全部楼层
看看送风和回风是不是出问题了。一般不会这么大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 15:42:37 | 显示全部楼层
你这样门打的开吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-9 15:44:19 | 显示全部楼层
法规倒是没有规定上限,不过这么高的压差,能打开门吗?还是调一下吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-9 15:46:39 | 显示全部楼层
这么高,后面房间的压差不是要更高了?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-9 15:55:50 | 显示全部楼层
这么大压力!小心更衣时内衣被吸到一更去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 16:06:42 | 显示全部楼层
法规未规定压差上限,从你描述的问题来看,二更绝压过高可能导致三更或缓冲对二更压差处于不合格状态,无空调自控系统的可通过调节二更回风手阀并利用手持式压差计调节至压差合格,不建议调节送风,调节送风可能导致换气次数受影响
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-9 16:16:25 | 显示全部楼层
压差一般要有一定的梯度,别管是否能打得开,你一级一级上升,到了主操作间,你压差要更大,至少得七八十,你能耗不高?风量这么大环境不会很吵?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-9 17:04:03 | 显示全部楼层
如果是突然就这两个房间压差增高,那就看看是不是这两个房间的回风口被挡住了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-9 17:08:11 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2024-8-9 17:04
如果是突然就这两个房间压差增高,那就看看是不是这两个房间的回风口被挡住了

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-9 17:09:45 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2024-8-9 16:16
压差一般要有一定的梯度,别管是否能打得开,你一级一级上升,到了主操作间,你压差要更大,至少得七八十, ...

就这两房间的高,其它房间正常
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-8-9 17:10:32 | 显示全部楼层
19975155292 发表于 2024-8-9 16:06
法规未规定压差上限,从你描述的问题来看,二更绝压过高可能导致三更或缓冲对二更压差处于不合格状态,无空 ...

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-9 17:20:51 | 显示全部楼层
回风是不是出问题了,憋住了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 17:41:21 | 显示全部楼层
设备工程师 茶喝多了吧  该干活了

点评

喝茶这是设备工程师的日常工作,你竟然让别人去干活  详情 回复 发表于 2024-8-9 17:53
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-9 17:53:26 | 显示全部楼层
u1597025199 发表于 2024-8-9 17:41
设备工程师 茶喝多了吧  该干活了

喝茶这是设备工程师的日常工作,你竟然让别人去干活
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-10 09:28:01 | 显示全部楼层
从成本看,这样很不经济,而且对新风量要求很高,同时高效的负担也很重。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-10 09:51:43 | 显示全部楼层
这么高的压差,其他功能间的压差不好调整吧,并且风鸣声肯定很大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-10 10:05:50 | 显示全部楼层
调整新风和回风阀门大小
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-10 11:32:46 | 显示全部楼层
k2024 发表于 2024-8-9 17:09
就这两房间的高,其它房间正常

查查二更的送风和回风,以及一更是否连接捕获粉尘的排风管。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-11 11:10:23 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2024-8-9 16:16
压差一般要有一定的梯度,别管是否能打得开,你一级一级上升,到了主操作间,你压差要更大,至少得七八十, ...

这个跟能耗有关系吗?我们空调是有3档,平时都是用的1档,压差也是挺高的,洁净走廊和功能间就有20+pa的压差,空调一直是用的1档,感觉应该和能耗没多大关系了

点评

洁净空调系统,风机就是最大的能源,也是电费高的来源,你自己设计的洁净区,从百级到三十万级,都是要用不一样的风机系统的。可能你们公司钱多。 通过控制风机的频率,是可以控制风量的。  详情 回复 发表于 2024-8-11 15:57
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 05:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表