蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 764|回复: 21
收起左侧

[空调系统] 空调温湿度的问题

[复制链接]
药生
发表于 2024-8-15 08:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1、BMS界面显示送风18度、湿度80;房间温度18,湿度84;回风18度、湿度69。
2、车间无生产。
车间无热源,送风应该比房间湿度高吧,回风温度与送风温度一样,湿度却降低了。大佬帮忙分析分析啥原因?回风管应该没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 09:05:20 | 显示全部楼层
湿度计不准!普遍存在,是个伤脑筋的事!

点评

温湿度传感器,检查一下。或者 调换一下。送风与房间的传感器换过来用。  详情 回复 发表于 2024-8-15 09:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 09:08:36 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2024-8-15 09:05
湿度计不准!普遍存在,是个伤脑筋的事!

温湿度传感器,检查一下。或者 调换一下。送风与房间的传感器换过来用。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-15 09:15:01 | 显示全部楼层

1.现场有没有产湿或清场的情况;
2.可以结合露点温度及周围环境温度,查看现场有无结露的现象;
3.可以将房间内放置比对表,排除仪表的问题;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 09:19:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 子枫 于 2024-8-15 09:23 编辑

你这个湿度误差也不算大,算是正常的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 09:22:19 | 显示全部楼层
在用一步制粒,对进风做湿度控制,调试时,进风口有一温湿度传感器,表冷和转轮除湿器后有一温湿度传感器,在表冷和转轮除湿器未工作时,理论上讲二者的温度和湿度是相同的,实际测试,温度相同,但湿度不同,调换了也还是不同,厂家换了新的也还是不同!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 09:25:33 | 显示全部楼层
另外环境的湿度影响比较大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 09:38:16 | 显示全部楼层
在线检测最大的问题就检测的准确性问题,根本不知道真实值!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 09:46:18 | 显示全部楼层
制冷,一般经过冷凝器以后,湿度会降低。回风是所有房间的回风混合在一起的,所以回风的湿度可能是正确的。如果你监测的这个房间湿度太大,重点还是查查房间里的温湿度计,平行监测一下其它房间的温湿度。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-15 09:51:04 | 显示全部楼层
不对,你应该用手持式温湿度计去车间检测。如果和BMS相同,那说明空调机组的除湿没有开启。
你想说回风的湿度下降,这个是正常的。湿度在车间会有部分损失,就好像高的湿度遇到低的湿度地方会延展一部分过去,回风的湿度反而会下降一些。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-15 09:52:00 | 显示全部楼层
你是所有房间湿度都是84么?目前这个天气,送风18°,开了表冷了,那送风湿度还能到80?表冷是降低空气露点除去绝对水分,让相对湿度降低。送风温湿度和你房间温湿度相差不大,可以接受,回风湿度低,不会是在房间冷凝了吧。

点评

有传感器的房间也显示18度,车间内没有生产,在车间冷凝应该不太可能。室外60的湿度,所以在机组、房间、回风的循环中,含湿量应该变化不大,就是不知道从房间出来水分去那里了。  详情 回复 发表于 2024-8-15 14:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 10:05:47 | 显示全部楼层
请使用校准过的温湿度计测量一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 11:31:13 | 显示全部楼层
检查温湿度变送器,送回风管的保温,漏风情况,风速情况。按照你这个湿度,升温了湿度也达不到范围,机组需要改造
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 12:56:21 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-8-15 09:51
不对,你应该用手持式温湿度计去车间检测。如果和BMS相同,那说明空调机组的除湿没有开启。
你想说回风的 ...

比较认可你的说法,建议可以拿一套温湿度计,分别测量送风、房间、回风的温湿度,起码排除仪表的误差问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 14:02:51 | 显示全部楼层
送风、房间、回风的温度都是18嘛?

点评

是的,车间没有人,设备也没开  详情 回复 发表于 2024-8-16 10:22
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-8-15 14:19:16 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2024-8-15 09:52
你是所有房间湿度都是84么?目前这个天气,送风18°,开了表冷了,那送风湿度还能到80?表冷是降低空气露点 ...

有传感器的房间也显示18度,车间内没有生产,在车间冷凝应该不太可能。室外60的湿度,所以在机组、房间、回风的循环中,含湿量应该变化不大,就是不知道从房间出来水分去那里了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-15 16:32:09 | 显示全部楼层
建议先用手持的实测一下。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2024-8-16 10:22:42 | 显示全部楼层
13969258617 发表于 2024-8-15 14:02
送风、房间、回风的温度都是18嘛?

是的,车间没有人,设备也没开
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-16 10:57:28 | 显示全部楼层
温、湿度检测目前药厂普遍采用的是定期(每年)校验,这是GMP法规和检查员坚持要求的,实际上这种策略的可靠性是不高的。以可靠性为中心的维护理念已经否定了这种策略......
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-27 21:30:15 | 显示全部楼层
要看空调出风口和回风口的湿度是否持续在80和60,表冷器的自动阀开度收到房间温度信号有滞后效应,正常湿度应该在一定范围内波动,观察一下表冷阀的开度变化情况,如果持续这个湿度值就应该测试一下探头的准确性了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 06:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。